tobiklein
Threadstarter
- Mitglied seit
- 01.03.2016
- Beiträge
- 29
Hallo,
ich hoffe einer der Experten hier, hat einen Tipp was an der Therme defekt sein könnte.
Warmwasser wird voll aufgedreht und startet aufgrund eingeschalteter Komfortschaltung sofort warm,
Brenner zündet einwandfrei und läuft dann mit Vollast (5 Balken im Display)
ca. 6,5 L / Min ca. 0,035 m³ Gas/Min
Dann nach ca. 1 - 2 Min. einwandfreiem Warmwasserbetrieb wird die Leistung plötzlich auf minimal ( 1 Balken) heruntergeregelt. Wasser wird dann langsam immer kühler.
Heizleistung wird auch nach längerer Zeit nicht mehr angehoben.
Dreht man kurz das Wasser aus und wieder an, geht die Leistung und die Temperatur sofort wieder hoch.
An der Wasseranforderung D22 gibt es während der Warmwasserabnahme keinerlei Veränderung.
Aus / Ein wird auch immer einwandfrei erkannt.
Warmwasserauslauftemperatur D3 zeigt augenscheinlich richtig an,
keine Anzeichen von Sprüngen oder Aussetzern
Bei Änderung der Warmwassermenge wird auch zuverlässig die Leistung nachgeregelt. (Anzeige Balken)
Fehler sind keine Hinterlegt.
Was zeigen die 5 Balken links im Display überhaupt an?
In keiner Anleitung und selbst in den Techniker Handbüchern werden diese mit einem Wort erwähnt.
Ich gehe davon aus, dass die derzeitige Heizlleistung (Gasverbrauch) angezeigt wird.
Wird die gezapfte Wassermenge denn auch über den Aqua Sensor erkannt oder erkennt dieser nur
auf / zu? Im Handbuch ist nur eine Spannung angegeben, die man Messen kann.
Und bei D22 ist auch nur von an/aus die Rede.
Oder wird nur die Auslauftemperatur für die Regelung erfasst? Diese scheint aber einwandfrei zu arbeiten.
Leider ist mein langjähriger und erfahrener Heizungstechniker aus Altersgründen nicht mehr ansprechbar.
Kürzlich hatte ich nun einen jungen "Meister" und einen anderen
Heizungstechniker da. Da wußte ich aufgrund nur auf meiner Seite vorhandener Unterlagen leider mehr als die.
Daher bin ich immer gerne auch selbst über Funktionsweisen informiert, damit mir keiner was erzählen
kann und hier ein Teil nach dem anderen tauscht.
Danke schon mal für alle hilfreichen Hinweise.
ich hoffe einer der Experten hier, hat einen Tipp was an der Therme defekt sein könnte.
Warmwasser wird voll aufgedreht und startet aufgrund eingeschalteter Komfortschaltung sofort warm,
Brenner zündet einwandfrei und läuft dann mit Vollast (5 Balken im Display)
ca. 6,5 L / Min ca. 0,035 m³ Gas/Min
Dann nach ca. 1 - 2 Min. einwandfreiem Warmwasserbetrieb wird die Leistung plötzlich auf minimal ( 1 Balken) heruntergeregelt. Wasser wird dann langsam immer kühler.
Heizleistung wird auch nach längerer Zeit nicht mehr angehoben.
Dreht man kurz das Wasser aus und wieder an, geht die Leistung und die Temperatur sofort wieder hoch.
An der Wasseranforderung D22 gibt es während der Warmwasserabnahme keinerlei Veränderung.
Aus / Ein wird auch immer einwandfrei erkannt.
Warmwasserauslauftemperatur D3 zeigt augenscheinlich richtig an,
keine Anzeichen von Sprüngen oder Aussetzern
Bei Änderung der Warmwassermenge wird auch zuverlässig die Leistung nachgeregelt. (Anzeige Balken)
Fehler sind keine Hinterlegt.
Was zeigen die 5 Balken links im Display überhaupt an?
In keiner Anleitung und selbst in den Techniker Handbüchern werden diese mit einem Wort erwähnt.
Ich gehe davon aus, dass die derzeitige Heizlleistung (Gasverbrauch) angezeigt wird.
Wird die gezapfte Wassermenge denn auch über den Aqua Sensor erkannt oder erkennt dieser nur
auf / zu? Im Handbuch ist nur eine Spannung angegeben, die man Messen kann.
Und bei D22 ist auch nur von an/aus die Rede.
Oder wird nur die Auslauftemperatur für die Regelung erfasst? Diese scheint aber einwandfrei zu arbeiten.
Leider ist mein langjähriger und erfahrener Heizungstechniker aus Altersgründen nicht mehr ansprechbar.
Kürzlich hatte ich nun einen jungen "Meister" und einen anderen
Heizungstechniker da. Da wußte ich aufgrund nur auf meiner Seite vorhandener Unterlagen leider mehr als die.
Daher bin ich immer gerne auch selbst über Funktionsweisen informiert, damit mir keiner was erzählen
kann und hier ein Teil nach dem anderen tauscht.
Danke schon mal für alle hilfreichen Hinweise.