atmotec 204 Druckverlust und warmes Wasser im Vorlauf ohne das die Flamme brennt

Diskutiere atmotec 204 Druckverlust und warmes Wasser im Vorlauf ohne das die Flamme brennt im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo habe folgendes Problem mit unserer Heizung. Druckverlust im System: Nach Austausch des Schnellentlüfters, durch einen Fachbetrieb mit...

headly

Threadstarter
Mitglied seit
06.10.2010
Beiträge
29
Hallo habe folgendes Problem mit unserer Heizung.
Druckverlust im System: Nach Austausch des Schnellentlüfters, durch einen Fachbetrieb mit Vaillant Kennung, und etlichem Schrauben / Werkeln unter der Therme, wird der Druck im System weiterhin nicht gehalten. Druckverlust ca 0,5 bar in 3-4Tagen.


Zusätzlich musste ich feststellen, dass bei Heizungsbetrieb (Fußbodenheizung), obwohl keine Heizungsanforderung vorliegt, das warme Wasser wohl aus dem Boiler "gezogen" wird. Denn ohne das die Flamme an ist kommt warmes Wasser in den Vorlauf

Der Fachbetrieb schweigt oder taucht unter.

Bitte um Ratschläge?
Woran können beide Themen liegen, gibt es einen Zusammenhang?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.360
Zunächst sollte geprüft werden wo der Druckverlust auftritt.

Dreh deshalb die Wartungshähne unten an der Therne zu und beobachte einige Stunden den Druck.

Fällt er, ist das Ausdehnungsgefäß fehlerhaft oder das Sicherheitsventil undicht.

Wenn der Druck beim öffnen der Wartungshähne fällt , ist die Anlage irgendwo undicht.
 

headly

Threadstarter
Mitglied seit
06.10.2010
Beiträge
29
Ok werde ich mal machen,
Heizung dann aber abschalten?
 

headly

Threadstarter
Mitglied seit
06.10.2010
Beiträge
29
habe gerade festgestellt, dass das linke Absperrventil einen Anschlag hat das Rechte aber nicht.
Ist das so gewollt?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.360
Das ist doch egal..... Hauptsache du kannst absperren.
 

headly

Threadstarter
Mitglied seit
06.10.2010
Beiträge
29
so.
Druck fällt nur in der atmotec ab.
ca 0,1 bar in 12 Stunden.
aus dem Sicherheitsventil kommt nichts raus, ist trocken.

Und nun weiter?

Was kann denn das 2te Thema mit der Heizung sein?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.360
Hier ist mit 99%iger warscheinlichkeit das Ausdehnungsgefäß defekt . Prüfen lassen und ggf tauschen.
 

headly

Threadstarter
Mitglied seit
06.10.2010
Beiträge
29
Kann das Thema mit dem warmen Wasser aus dem Wamwasserspeicher auch mit Ausdehnungsgefäß zusammenhängen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.360
Nein.

Ich würde aber vorschlagen einen Fehler nach dem Anderen zu beheben.

Wenn beim Austausch der Ausdehnungsgefäßes das Gerät eh drucklos ist, kann man ja mal das Umschaltventil reinigen bzw prüfen.


Hier ist verm. nur eine Ablagerung am Ventil sodaß bei der Warmwasserbereitung immer etwas Heizwasser in den Heizkreis gelangt.
 

headly

Threadstarter
Mitglied seit
06.10.2010
Beiträge
29
Ok, danke für die Info.

Werde das Ventil mal reinigen, irgendetwas Besonderes dabei beachten?

Das Wasser was in die Heizung kommt ist aber nicht der kleine "Schluck" nach der Warmwasserbereitung. Es ist so, dass das Brauchwasser alle 15-20min aufgeheizt wird.
Könnte der Hund auch woanders begraben liegen?
 

headly

Threadstarter
Mitglied seit
06.10.2010
Beiträge
29
So, will dann morgen mal das Thema angehen und das Umschaltventil reinigen, wie kann ich es prüfen?


Und, wie hoch muss der Druck im Ausdehnungsgefäß sein wenn die Heizungsanlage drucklos ist?
 

headly

Threadstarter
Mitglied seit
06.10.2010
Beiträge
29
Umschaltventil ausgebaut, zerlegt und gereinigt.
Ist jetzt absolut freibeweglich, kein haken oder klemmen auf dem Verfahrweg. Die Gummidichtungen sehen auch gut aus.

Alles wieder eingebaut, aber leider ist der Zustand identisch.
Es wird weiter Warmwasser aus dem Warmwasserspeicher gesaugt.

Woran könnte es jetzt liegen?
Wer hat eine Idee?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.360
Wenn das Vorrangumschaltventil absolut OK ist kann nichts fälschlicherweise in den Speicher gelangen- oder umgekehrt von dort aus zurück..

Werden denn die beiden Endlagen korrekt erreicht??
 

headly

Threadstarter
Mitglied seit
06.10.2010
Beiträge
29
Hausdoc schrieb:
Werden denn die beiden Endlagen korrekt erreicht??
Als ich es im ausgebauten Zustand hatte und gedrückt habe, JA.

Im eingebauten Zustand kann ich das nicht erkennen, gibt es hier eine Möglichkeit?
- die Umschaltung auf Brauchwasser geht einwandfrei, wenn ich den Magneten dann stromlos mache schaltet er auf den Vorlauf um. Aber anscheinend nicht ganz!?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.360
I
Im eingebauten Zustand kann ich das nicht erkennen, gibt es hier eine Möglichkeit?
Klar.
Laß das Ventil selbt in die jeweiligen Endlagen fahren und drück oder zieh rechts Kräftig (evtl mit Zange).

wenn man hier noch einige Millimeter drücken oder Ziehen kann ist der Schuldige das Servoventil , das in beide Steuerrichtungen Wasser durchlässt.
 

headly

Threadstarter
Mitglied seit
06.10.2010
Beiträge
29
Das Ventil ist in einem geschlossenem braunem Kunststoffgehäuse.
Wo soll ich da mit der Zangen ziehen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.360
Sorry - ich hatte eben VCW 240 im Kopf.
 
Thema:

atmotec 204 Druckverlust und warmes Wasser im Vorlauf ohne das die Flamme brennt

atmotec 204 Druckverlust und warmes Wasser im Vorlauf ohne das die Flamme brennt - Ähnliche Themen

  • atmoTEC Plus - Vorrangumschaltung verursacht ratternde Schläge im ganzen System

    atmoTEC Plus - Vorrangumschaltung verursacht ratternde Schläge im ganzen System: Hallo Community! Unsere Kombitherme atmoTEC Plus verursacht seit einigen Jahren ratternde Schläge bei der Vorrangumschaltung die durch das ganze...
  • Vaillant atmoTEC VCW 194 Raumthermostat Calormatic 330 ersetzen

    Vaillant atmoTEC VCW 194 Raumthermostat Calormatic 330 ersetzen: Wir haben eine Vaillant atmoTEC VCW 194/4-5-HL Kombi-Gastherme und ein Calormatic VRT 330 Raumthermostat. Das alte Raumthermostat ist leider nicht...
  • Störung F.71 AtmoTEC Plus

    Störung F.71 AtmoTEC Plus: Hallo! Ich habe seit etwa einer Woche kein Warmwasser mehr (Installateur und Hausverwaltung sind Informiert - Problem wird in 4 Tagen mit einem...
  • Vaillant AtmoTEC 204 XEU - Umstellung L>H-Gas - Problem mit der enercity-Hannover wg. Erfassung des Geräts und der Bestellung des H-Gas Düsensatzes

    Vaillant AtmoTEC 204 XEU - Umstellung L>H-Gas - Problem mit der enercity-Hannover wg. Erfassung des Geräts und der Bestellung des H-Gas Düsensatzes: Hallo, ich habe eine Heizungs/Warmwasser-Kombitherme Vaillant AtmoTec VCW 204 XEU Bj. 1995. Die Therme läuft im L-Gas Betrieb, die Umstellung auf...
  • Probleme mit neuer Vaillant Atmotec plus Therme - Druckverlust und laute Geräusche

    Probleme mit neuer Vaillant Atmotec plus Therme - Druckverlust und laute Geräusche: Sorry, bei dem vorherigen Post hat der Anfang hat gefehlt - irgendwie konnte ich es nicht bearbeiten Hallo, ich habe im April 23 eine neue...
  • Ähnliche Themen

    Oben