Hallo,
ich bin neu in diesem Forum und habe seit einiger Zeit ein Problem mit der Außentemperaturmesung meiner Heizungsanlage. Es sieht folgendermaßen aus:
Buderus Logamax U122-20 mit Logamatic ERC mit integriertem Außentemperaturmodul AM1.0.
Ich habe festgestellt, dass die Anzeige der Außentemperatur viel zu hoch ist: Bei 10° bekomme ich ca 35° angezeigt. Bei 22° über 40° Anzeige!
Zuerst dachte ich natürlich an den Außenfühler selbst. Also kurzerhand an der Heizung abgeklemmt und nachgemessen.
Bei 10° ca 17 KOhm, bei 23° ca 11 KOhm. Das passt auch ganz gut zur Kennlinie von einem 10K NTC. Optische Inspektion am Außenfühler und Nachziehen der Klemmen hat auch keine Änderung gebracht. Daher schließe ich den Sensor jetzt aus... Ich habe im Netz auch Angaben zur anliegenden Spannung am sensor gefunden. bei 11 KOhm (ca 23°C) sollen 1,25 V anliegen. Ich messe aber 2,4V. 2,4 V entsprechen aber einer Temperatur von ca 1°C... (Tabelle auf "Ersatzteile-Koeln.de").
Kann mir da jemand weiterhelfen?? Kann ein Blitzeinschlag oder Überspannung die Ursache sein? Alles andere scheint aber normal zu funktionieren.
Gruß Peter
ich bin neu in diesem Forum und habe seit einiger Zeit ein Problem mit der Außentemperaturmesung meiner Heizungsanlage. Es sieht folgendermaßen aus:
Buderus Logamax U122-20 mit Logamatic ERC mit integriertem Außentemperaturmodul AM1.0.
Ich habe festgestellt, dass die Anzeige der Außentemperatur viel zu hoch ist: Bei 10° bekomme ich ca 35° angezeigt. Bei 22° über 40° Anzeige!
Zuerst dachte ich natürlich an den Außenfühler selbst. Also kurzerhand an der Heizung abgeklemmt und nachgemessen.
Bei 10° ca 17 KOhm, bei 23° ca 11 KOhm. Das passt auch ganz gut zur Kennlinie von einem 10K NTC. Optische Inspektion am Außenfühler und Nachziehen der Klemmen hat auch keine Änderung gebracht. Daher schließe ich den Sensor jetzt aus... Ich habe im Netz auch Angaben zur anliegenden Spannung am sensor gefunden. bei 11 KOhm (ca 23°C) sollen 1,25 V anliegen. Ich messe aber 2,4V. 2,4 V entsprechen aber einer Temperatur von ca 1°C... (Tabelle auf "Ersatzteile-Koeln.de").
Kann mir da jemand weiterhelfen?? Kann ein Blitzeinschlag oder Überspannung die Ursache sein? Alles andere scheint aber normal zu funktionieren.
Gruß Peter