Anzahl der Brennerstarts gering

Diskutiere Anzahl der Brennerstarts gering im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, wie ich bereits in einem anderen Beitrag erwähnt habe, muss ich mich in höherem Alter noch mit der Optimierung meiner neuen Gasheizung...

Gerhard2021

Threadstarter
Mitglied seit
03.10.2021
Beiträge
18
Hallo,

wie ich bereits in einem anderen Beitrag erwähnt habe, muss ich mich in höherem Alter noch mit der Optimierung meiner neuen Gasheizung Vaillant ecoTECplus VC 206/5-5 E befassen.

Die Heizung (ohne Warmwasser) ist jetzt seit dem 01.10.2021 in Betrieb. Ende Oktober habe ich die Kesselleistung von 21 kW auf 4 kW reduziert (beheizte Wohnfläche ca. 70 qm). Im Oktober hatte ich in 125 Betriebsstunden 9 x 100 Brennerstarts, also 7,2 Starts pro Betriebsstunde.
Nach der Reduzierung der Kesselleistung (und anderer Anpassungsmaßnahmen, wie Verlängerung der Brennersperrzeit auf 55 Minuten, Absenkung der Heizkurve auf 0,9, Begrenzung der Wassertemperatur auf 60 Grad, Raumaufschaltung) habe ich für den Monat November bei 267 Betriebsstunden 300 Brennerstarts (12 x 100 abzüglich Vormonat). Daraus ergeben sich 1,1 - 1,4 Starts pro Betriebsstunde.
Das Ergebnis meiner Berechnung ist mir nicht ganz geheuer. Habe ich falsch gerechnet oder möglicherweise Einstellungen vorgenommen, die zu Schäden führen können? Kann eine geringe Anzahl von Brennerstarts darauf hindeuten, dass der Brenner insgesamt länger läuft und damit den Verbrauch erhöht?

Für Kommentare bin ich dankbar.

Gruß an alle Teilnehmer
 

Gerhard2021

Threadstarter
Mitglied seit
03.10.2021
Beiträge
18
Ja, die Leistung reichte zumindest bei höheren Außentemperaturen aus. Vor der Umstellung war die Therme sehr häufig in der Brennersperre, vermutlich weil die Wärmeleistung nicht benötigt wurde. Ich habe die Leistung aber jetzt wegen der niedrigeren Temperaturen auf 6 kW erhöht.
Was spricht gegen eine Reduzierung der Leistung, die ja auch im Forum durchaus empfohlen wird?
 
Thema:

Anzahl der Brennerstarts gering

Anzahl der Brennerstarts gering - Ähnliche Themen

  • KB195i - Anzahl Brennerstarts in der Übergangszeit optimieren

    KB195i - Anzahl Brennerstarts in der Übergangszeit optimieren: Hallo, ich habe seit 2018 einen Buderus KB195i Ölbrennwertkessel. Im Schnitt habe ich auf das Jahr gesehen pro Tag etwa 3 Brennerstarts, was schon...
  • Logano Plus GB145 - Anlaufphasen-Anzahl

    Logano Plus GB145 - Anlaufphasen-Anzahl: Hallo zusammen, wir haben in unserem Einfamilienhaus eine Buderus Logano Plus GB145 Ölbrennwertheizung verbaut. Da wir erst im Sommer eingezogen...
  • Das posten von externen Links ist erst ab einer Anzahl von 5 Beiträgen erlaubt.

    Das posten von externen Links ist erst ab einer Anzahl von 5 Beiträgen erlaubt.: Hallo, ich wollte etwas in Kategorie Buderus erstellen aber ich bekomme diese Fehler "Das posten von externen Links ist erst ab einer Anzahl von 5...
  • HK Anordnung Anzahl

    HK Anordnung Anzahl: Hallo, ich habe 2 Räume mit je 16qm und je 2 Fenstern. (HK wären nur ca. 4m weit voneinander entfernt, Nord+Ost, Ost+Süd Fensteranordnung.) Bin...
  • Anzahl Starts normal?

    Anzahl Starts normal?: Hallo, ich habe gestern die Betriebsstunden meiner WBS 14 ausgelesen: 8330 Betriebstunden 1.Stufe 1207 h 8331 Startzähler 1.Stufe 48715 8338...
  • Ähnliche Themen

    • KB195i - Anzahl Brennerstarts in der Übergangszeit optimieren

      KB195i - Anzahl Brennerstarts in der Übergangszeit optimieren: Hallo, ich habe seit 2018 einen Buderus KB195i Ölbrennwertkessel. Im Schnitt habe ich auf das Jahr gesehen pro Tag etwa 3 Brennerstarts, was schon...
    • Logano Plus GB145 - Anlaufphasen-Anzahl

      Logano Plus GB145 - Anlaufphasen-Anzahl: Hallo zusammen, wir haben in unserem Einfamilienhaus eine Buderus Logano Plus GB145 Ölbrennwertheizung verbaut. Da wir erst im Sommer eingezogen...
    • Das posten von externen Links ist erst ab einer Anzahl von 5 Beiträgen erlaubt.

      Das posten von externen Links ist erst ab einer Anzahl von 5 Beiträgen erlaubt.: Hallo, ich wollte etwas in Kategorie Buderus erstellen aber ich bekomme diese Fehler "Das posten von externen Links ist erst ab einer Anzahl von 5...
    • HK Anordnung Anzahl

      HK Anordnung Anzahl: Hallo, ich habe 2 Räume mit je 16qm und je 2 Fenstern. (HK wären nur ca. 4m weit voneinander entfernt, Nord+Ost, Ost+Süd Fensteranordnung.) Bin...
    • Anzahl Starts normal?

      Anzahl Starts normal?: Hallo, ich habe gestern die Betriebsstunden meiner WBS 14 ausgelesen: 8330 Betriebstunden 1.Stufe 1207 h 8331 Startzähler 1.Stufe 48715 8338...
    Oben