Hallo Zusammen,
Ich bin gerade dabei einen Vissmann Vitolig 100 (13KW) an einen 800l Pufferspeicher Solus II von Consolar anzuschliessen.
Um möglichst den kompletten Speicher zu nutzen gibt Consolar folgendes Anschlussschema für einen Feststoffbrennkessel an:
Im Schema wird empohlen den Kesselrücklauf wie auch den Heizungsrücklauf an den R3 Anschluss vom Pufferspeicher anzuschliessen
Wenn nur der Heizkreislauf bzw. Kesselkreislauf in Betrieb ist sehe ich da kein Problem. Wie sieht es aber bei dem Aufbau aus, wenn die Pumpen vom Kessel und vom Heizkreis gleichzeitig in Betrieb sind? Saugt die Kesselpumpe im Rücklauf dann nicht den Rücklauf vom Heizkreis ab und nichts mehr vom Pufferspeicher? Die logische Folge wäre ja dann, dass nur ein kleiner Teil im oberen Bereich vom Pufferspeicher tatsächlich genutzt werden kann?
Oder müsste der Volumenstrom der Kesselpumpe über dem vom Heizkreislauf liegen?
In der Praxis habe ich den Anschluss mal so zusammengesteckt, einer für den Kessel- und einen für den Heizkreisrücklauf:
Ich bin gerade dabei einen Vissmann Vitolig 100 (13KW) an einen 800l Pufferspeicher Solus II von Consolar anzuschliessen.
Um möglichst den kompletten Speicher zu nutzen gibt Consolar folgendes Anschlussschema für einen Feststoffbrennkessel an:
Im Schema wird empohlen den Kesselrücklauf wie auch den Heizungsrücklauf an den R3 Anschluss vom Pufferspeicher anzuschliessen
Wenn nur der Heizkreislauf bzw. Kesselkreislauf in Betrieb ist sehe ich da kein Problem. Wie sieht es aber bei dem Aufbau aus, wenn die Pumpen vom Kessel und vom Heizkreis gleichzeitig in Betrieb sind? Saugt die Kesselpumpe im Rücklauf dann nicht den Rücklauf vom Heizkreis ab und nichts mehr vom Pufferspeicher? Die logische Folge wäre ja dann, dass nur ein kleiner Teil im oberen Bereich vom Pufferspeicher tatsächlich genutzt werden kann?
Oder müsste der Volumenstrom der Kesselpumpe über dem vom Heizkreislauf liegen?
In der Praxis habe ich den Anschluss mal so zusammengesteckt, einer für den Kessel- und einen für den Heizkreisrücklauf: