koe
Threadstarter
- Mitglied seit
- 03.08.2013
- Beiträge
- 1
hi leute,
mit googlen bin ich nicht fündig geworden, beim vaillant kundendienst wird mit nur zur calormatic xy geraten und bei eberle krieg ich nur die antwort: das müsste aber funktionieren.
folgendes problem:
wir haben eine VCW 204 mit einem analogen raumtemperaturregler VRT-QT. funktioniert grundsätzlich auch, is aber dottergelb, analg, nciht schön anzusehen. wohnung neu renoviert und ausgemalt, hab einen schicken raumthemeraturregler (unterputz) gefunden und wollte den einbauen. sobald ich aber der kollegen anschliesse fliegt die kleine sicherung (2A) in der gastherme.
anschluss VRT-QT original auf 34
gastherme abdrehen, stromkasten abdrehen, VRT-QT abklemmen, eberle anklemmen, strom an, eberle auf 14grad stellen, gastherme einschalten (noch alles ok), eberle auf heizen (hohe temp stellen), schaltet durch -> sicherung fliegt (in der gastherme, nicht die im schaltkasten)
anschluss eberle 34 -> sicherung fliegt
anschluss eberle 43 -> sicherung fliegt
anbei anschlusspläne und bilder.
kann mir da jemand weiterhelfen? ich hätte vermutet das der schaltstrom zu hoch ist (10A max), aber lt. den vaillanttypen sollte das egal sein ...
sofern mit dem teil etwas nicht passt, hat jemand eine idee welchen RT-regler ich hier verwenden könnte? sollte nach möglichkeit UP sein und in eine standardsteckdose passen. wie eberle
bitte auch mit anschlussanweisungen, sonst steh ich wieder vor dem selben problem
danke
ciao
martin
mit googlen bin ich nicht fündig geworden, beim vaillant kundendienst wird mit nur zur calormatic xy geraten und bei eberle krieg ich nur die antwort: das müsste aber funktionieren.
folgendes problem:
wir haben eine VCW 204 mit einem analogen raumtemperaturregler VRT-QT. funktioniert grundsätzlich auch, is aber dottergelb, analg, nciht schön anzusehen. wohnung neu renoviert und ausgemalt, hab einen schicken raumthemeraturregler (unterputz) gefunden und wollte den einbauen. sobald ich aber der kollegen anschliesse fliegt die kleine sicherung (2A) in der gastherme.
anschluss VRT-QT original auf 34
gastherme abdrehen, stromkasten abdrehen, VRT-QT abklemmen, eberle anklemmen, strom an, eberle auf 14grad stellen, gastherme einschalten (noch alles ok), eberle auf heizen (hohe temp stellen), schaltet durch -> sicherung fliegt (in der gastherme, nicht die im schaltkasten)
anschluss eberle 34 -> sicherung fliegt
anschluss eberle 43 -> sicherung fliegt
anbei anschlusspläne und bilder.
kann mir da jemand weiterhelfen? ich hätte vermutet das der schaltstrom zu hoch ist (10A max), aber lt. den vaillanttypen sollte das egal sein ...
sofern mit dem teil etwas nicht passt, hat jemand eine idee welchen RT-regler ich hier verwenden könnte? sollte nach möglichkeit UP sein und in eine standardsteckdose passen. wie eberle
bitte auch mit anschlussanweisungen, sonst steh ich wieder vor dem selben problem
danke
ciao
martin
Anhänge
-
88,9 KB Aufrufe: 1.626
-
128 KB Aufrufe: 641