Anschluss Tado Raumthermostat

Diskutiere Anschluss Tado Raumthermostat im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo zusammen, erst einmal möchte ich mich vorstellen. Ich bin 39 Jahre alt, aus dem Ruhrgebiet und bei der Suche nach einer Problemlösung...

Macinson

Threadstarter
Mitglied seit
14.10.2017
Beiträge
2
Hallo zusammen,

erst einmal möchte ich mich vorstellen. Ich bin 39 Jahre alt, aus dem Ruhrgebiet und bei der Suche nach einer Problemlösung erstmals über dieses Forum gestolpert.

Wir haben ein Einfamilienhaus welches über eine Gemeinschaftsheizung versorgt wird. In unserem Haus kommt somit nur eine mit einem Stellantrieb (stromlos geschlossen) versehene Leitung an, welcher von einem Raumthermostaten gesteuert wird. Dieses Raumthermostat war nun defekt und sollte gegen einen Raumthermostat von Tado ausgetauscht werden. Gesagt getan und aus meiner Sicht nach Schema angeschlossen. Doch leider scheint es nicht zu funktionieren- kann mir jemand helfen wie dies aus eurer Sicht richtig angeschlossen wird?

Kabelsituation auf Bild: 230V- Stromversorgung und 2 Kabel vom Stellantrieb



Ich danke euch vielmals vorab für eure Hilfe.

Beste Grüße
 

Anhänge

mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
4.637
Moin.

Ich will jetzt nicht auf die regeltechnischen Eigenschaften hinweisen, und auch nicht auf die rechts Situation in ggf Mietsobjekten... diese sollten zuvor geklärt worden sein.

Was macht die Tado denn? bzw was nicht??
Nimm die Blauen Kabel mal raus aus der Klemme NO und verbinde sie extern.

Der Papierstreifen wurde aus der TADO entfernt?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.510
Laß mich raten: Nach dem Anschluß ist die Sicherung "geflogen" ?

Wenn ja: Dieses Tado entsorgen und neues Gerät verwenden.

Die beiden blauen Drähte werden extern verklemmt.
Der schwarze Draht des NYM Kabels kommt auf COM , der schwarze Draht vom Kabel des Stellantiriebes kommt auf NO
 

Macinson

Threadstarter
Mitglied seit
14.10.2017
Beiträge
2
<p>
</p>
Ich danke euch vielmals für eure schnellen Antworten.

Mit der Erklärung vom Hausdoc hatte es wunderbar funktioniert - besten Dank, das hat mir sehr geholfen.
 
Thema:

Anschluss Tado Raumthermostat

Anschluss Tado Raumthermostat - Ähnliche Themen

  • Außenwandtherme über Außenwandanschluss

    Außenwandtherme über Außenwandanschluss: Hallo in die Runde , Kurze Frage . Ich habe in unserem DHH eine Sieger HG11 Außenwandtherme (20 Jahre alt ). Die Abgase werden über einen...
  • Erklärung Anschlüsse

    Erklärung Anschlüsse: Hallo zusammen, Meine Heizung (Gastherme) läuft seit Jahren einwandfrei, bis auf das ich sporadisch mal Wasser nachgefüllt habe, war bis jetzt...
  • Gastherme Anschlussteile - Bezeichnung?

    Gastherme Anschlussteile - Bezeichnung?: Hallo. Kann mir bitte jemand die exakte Bezeichnung dieser 2 Teile (für den Wasseranschluss der Gastherme) nennen. Ich würde sie z. B. gerne bei...
  • STA: Leckage an Kollektoranschlussleitung verschwindet von selbst??!

    STA: Leckage an Kollektoranschlussleitung verschwindet von selbst??!: Hallo zusammen, am 02.04.2020 musste ich an meiner STA eine Leckage feststellen. Solarmedium tropfte vom Dach. Dachziegel angehoben und Bereich...
  • Heizkörper Anschluss (Ventil)

    Heizkörper Anschluss (Ventil): Hallo zusammen, In meinem Haus gibt es diverse Heizkörper mit diesem Anschluss (siehe Foto). Wie funktioniert dieser? Hat jemand eine Zeichnung /...
  • Ähnliche Themen

    • Außenwandtherme über Außenwandanschluss

      Außenwandtherme über Außenwandanschluss: Hallo in die Runde , Kurze Frage . Ich habe in unserem DHH eine Sieger HG11 Außenwandtherme (20 Jahre alt ). Die Abgase werden über einen...
    • Erklärung Anschlüsse

      Erklärung Anschlüsse: Hallo zusammen, Meine Heizung (Gastherme) läuft seit Jahren einwandfrei, bis auf das ich sporadisch mal Wasser nachgefüllt habe, war bis jetzt...
    • Gastherme Anschlussteile - Bezeichnung?

      Gastherme Anschlussteile - Bezeichnung?: Hallo. Kann mir bitte jemand die exakte Bezeichnung dieser 2 Teile (für den Wasseranschluss der Gastherme) nennen. Ich würde sie z. B. gerne bei...
    • STA: Leckage an Kollektoranschlussleitung verschwindet von selbst??!

      STA: Leckage an Kollektoranschlussleitung verschwindet von selbst??!: Hallo zusammen, am 02.04.2020 musste ich an meiner STA eine Leckage feststellen. Solarmedium tropfte vom Dach. Dachziegel angehoben und Bereich...
    • Heizkörper Anschluss (Ventil)

      Heizkörper Anschluss (Ventil): Hallo zusammen, In meinem Haus gibt es diverse Heizkörper mit diesem Anschluss (siehe Foto). Wie funktioniert dieser? Hat jemand eine Zeichnung /...

    Werbepartner

    Oben