Hier mein Erfahrungsbericht nach ca. 2 Monaten Betrieb mit der Anlage.
Pelletsverbrauch seither 10kg wobei ich das auf noch zu Beginn falsche Einstellung zurück führe.
Ich bin nicht unzufrieden vor allem nachdem ich die Werte mit 2 Kollegen vergleichen habe die ähnliche Anlagengröße haben und auch zwischen 10 und 15kg verbrannt haben.
Der errechnete Solarertrag liegt an sonnigen Tagen bei ca. 10-15kWh, wenn der Speicher "runtergekühlt" ist nach regnersichen Tagen geht der Ertrag auch mal auf >20kWh.
Heute habe ich die Rohre im Keller isoliert ich denke das bringt auch nochmal was, sind immerhin 20lfm à ø22mm -> 1.38m²
bzgl. der Abdeckung gabs auch einen Vergleich: 1/3 Viessmann 1/3 Heizungsbauer 1/3 ich
Sind zwar 350€ die nicht geplant waren aber der Heizungsbauer hatte auch Mehraufwand.
Kann mir noch jemand Tipps geben bzgl. der Einstellung Vitosolic 200.
Soll man lieber auf einen festen deltaT Wert regeln oder Ein- und Ausschalt Hysterese?
Gibt es sonstige EInstellungen die ratsam sind bei der Anlage.
Als Speichertemperatur habe ich 90°C gewählt, mehr kann man bei der Steuerung nicht einstellen.
Der Heizungsbauer hatte die Grundeinstellung von 60°C nicht verändert, was zur Folge hatte, dass ich am ersten Tag nach der Installation eine Kollektortemperatur von 135°C hatte.
Die maximale Temperatur T_Boil lag bisher an einem Tag bei 81°C
Interessant ist auch dass zwischen Boiler (oben), Puffer (ca. 2/3) und Solar (ganz unten) gerade mal 4-5°C liegen.
Ich dachte immer, dass die Schichtung extremer ist, so lange es funktioniert will ich nicht klagen.
Im Anhang noch ein Bild des Datenloggers aus der ersten Woche