Hallo Experten,
Ich versuch seit geraumer Zeit eine Fernbedienung F (7450 026) an eine Steuerung Trimatik-MC (7450 261-A, Platine 7405 625) anzuschließen. Ohne Erfolg.
Mit dem Technischen Servic von Viessmann bin ich schon den Anschluss durch gegangen.Die Fernbedienung wurde neu gekauft. Ist also nicht defekt.
Angeschlossen ist die FB wie folgt: Mit einem 6 Poligen Stecker an Anschluß 58 an der Klemme 24 und 25 ( zwei Draht angebunden).
Die Codierschalter S! und S2 sind im Auslieferungszustand. Müssen laut Beschreibung auch nicht geändert werden.
Die FB zeigt dann die Uhrzeit an.
Egal wie ich dann an der FB das Betriebsprogramm wähle, reagiert die Heizung nicht. Auch irgendwelche Temperatur Einstellungen (Raumtemperatur auf 33 oder 8 Grad) rufen keine Reaktion hervor.
Die Umwälzpumpe (Heizkreis A) läuft weiter permanent. Auch der Anschluss 20B zeigt permanent Dauerstrom. Eine Temperaturabfrage an der FB zeigt keine Werte an. Nach ca einer Minute geht die FB auf Störung und zeigt die Anzeige 3:3
An der Trimatik fangen dann die grüne und rote LED abwechselnd zu blinken an.
Frage: Wie regelt denn die FB die Temparatur? Über ein- bzw ausschalten der Heizkreispumpen? Oder über die Steuerung des Brenners?
Ich habe einen Ölbrenner mit einem Heizkreis ohne Mischer mit Außentemparaturfühler.
Der Heizungsbauer hat vor ca 5 Jahren einen Schalter in die Leitung zur Heizkreispumpe eingeschleift damit die Pumpe manuell ausgeschaltet werden kann. Warum ist mir nicht klar. Geht die Heizung in die Brauchwassererwärmung dann wird für diese Dauer die Heizkreispumpe auch abgeschaltet.
Funktioniert denn die Fernbedienung F an einer Trimatic MC? Hat jemand Erfahrung damit ?
Ich versuch seit geraumer Zeit eine Fernbedienung F (7450 026) an eine Steuerung Trimatik-MC (7450 261-A, Platine 7405 625) anzuschließen. Ohne Erfolg.
Mit dem Technischen Servic von Viessmann bin ich schon den Anschluss durch gegangen.Die Fernbedienung wurde neu gekauft. Ist also nicht defekt.
Angeschlossen ist die FB wie folgt: Mit einem 6 Poligen Stecker an Anschluß 58 an der Klemme 24 und 25 ( zwei Draht angebunden).
Die Codierschalter S! und S2 sind im Auslieferungszustand. Müssen laut Beschreibung auch nicht geändert werden.
Die FB zeigt dann die Uhrzeit an.
Egal wie ich dann an der FB das Betriebsprogramm wähle, reagiert die Heizung nicht. Auch irgendwelche Temperatur Einstellungen (Raumtemperatur auf 33 oder 8 Grad) rufen keine Reaktion hervor.
Die Umwälzpumpe (Heizkreis A) läuft weiter permanent. Auch der Anschluss 20B zeigt permanent Dauerstrom. Eine Temperaturabfrage an der FB zeigt keine Werte an. Nach ca einer Minute geht die FB auf Störung und zeigt die Anzeige 3:3
An der Trimatik fangen dann die grüne und rote LED abwechselnd zu blinken an.
Frage: Wie regelt denn die FB die Temparatur? Über ein- bzw ausschalten der Heizkreispumpen? Oder über die Steuerung des Brenners?
Ich habe einen Ölbrenner mit einem Heizkreis ohne Mischer mit Außentemparaturfühler.
Der Heizungsbauer hat vor ca 5 Jahren einen Schalter in die Leitung zur Heizkreispumpe eingeschleift damit die Pumpe manuell ausgeschaltet werden kann. Warum ist mir nicht klar. Geht die Heizung in die Brauchwassererwärmung dann wird für diese Dauer die Heizkreispumpe auch abgeschaltet.
Funktioniert denn die Fernbedienung F an einer Trimatic MC? Hat jemand Erfahrung damit ?