Anodenwechsel Boiler VEH (C?) 100

Diskutiere Anodenwechsel Boiler VEH (C?) 100 im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; weiss jemand, wo diese Anode steckt? Hat die schon wer selbst gewechselt? Beim Deckel unten (wo sich die elektrischen Anschlüsse befinden) sieht...

double u

Threadstarter
Mitglied seit
12.06.2020
Beiträge
5
weiss jemand, wo diese Anode steckt? Hat die schon wer selbst gewechselt? Beim Deckel unten (wo sich die elektrischen Anschlüsse befinden) sieht es nicht so aus...
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.338
Stand meiner Kenntnis befindet sich die Schutzanode stehend auf dem unteren Flanschdeckel.

Aber : ACHTUNG Am Elektroanschluss liegen 400 Volt an.

Du solltest das besser von einem beim örtlichen Wasserversorger zugelassenen Fachbetrieb ausführen lassen. Hier besteht sowohl für den Elektroanschluss wie auch für das Trinkwasser eine Fachbetriebspflicht.
 

double u

Threadstarter
Mitglied seit
12.06.2020
Beiträge
5
sieht nach "nur" 230V aus. Die Mutter in der Mitte des Flanschdeckels sieht anders aus als die der Anode...
 

Anhänge

double u

Threadstarter
Mitglied seit
12.06.2020
Beiträge
5
VEH C 100 steht auf dem Typenschild
 

double u

Threadstarter
Mitglied seit
12.06.2020
Beiträge
5
hässlich & schwarz denke ich mit dem Ausschalten des Sicherungsautomaten & nachfolgender Überprüfung mit dem Tester zu vermeiden...
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.355
Dieser Speicher hat eine Fremdstromanode ( links oben auf dem Bild)
 
Thema:

Anodenwechsel Boiler VEH (C?) 100

Anodenwechsel Boiler VEH (C?) 100 - Ähnliche Themen

  • Junkers Zwr 18 3 mit Boiler, Warmwasser zu heiss

    Junkers Zwr 18 3 mit Boiler, Warmwasser zu heiss: Hallo. Ich habe seit kurzer Zeit folgendes Problem : Ich habe eine ältere Junkers Zwr 18-3 Gastherme mit Wasserspeicher. Das Warmwasser wird so...
  • Definition Boiler

    Definition Boiler: Hallo zusammen, es geht um Boiler-Definition. Der eine sagte, Wärmespeicher ist Boiler, der andere sagte, der Brenner ist Boiler. In meinem...
  • Heißes Wasser vom Boiler direkt statt vom Wärmespeicher

    Heißes Wasser vom Boiler direkt statt vom Wärmespeicher: Hallo zusammen, ich besitze Boiler Buderus GB 112-24 mit Wärmespeicher SU-160/1 W. Wie / wo soll man einstellen, damit man während der Dusche...
  • Gasbrennwert mit vorgeschaltetem Boiler für Brauchwasser

    Gasbrennwert mit vorgeschaltetem Boiler für Brauchwasser: Hallo seit ein paar Monaten haben wir ne PV-Anlage am Dach (2*2.5kW). Allerdings ist die als Offgrid ausgelegt, also keine Einspeisung. Zur...
  • Wärmepumpe Elocal WB 107 KRB, Anodenwechsel überfällig

    Wärmepumpe Elocal WB 107 KRB, Anodenwechsel überfällig: Hallo, ich betreiben o.g. BUDERUS Wärmepumpe seit 28 Jahren und bin äußerst zufrieden. Ich denke aber, daß nach dieser Zeit ein Anodenwechsel...
  • Ähnliche Themen

    • Junkers Zwr 18 3 mit Boiler, Warmwasser zu heiss

      Junkers Zwr 18 3 mit Boiler, Warmwasser zu heiss: Hallo. Ich habe seit kurzer Zeit folgendes Problem : Ich habe eine ältere Junkers Zwr 18-3 Gastherme mit Wasserspeicher. Das Warmwasser wird so...
    • Definition Boiler

      Definition Boiler: Hallo zusammen, es geht um Boiler-Definition. Der eine sagte, Wärmespeicher ist Boiler, der andere sagte, der Brenner ist Boiler. In meinem...
    • Heißes Wasser vom Boiler direkt statt vom Wärmespeicher

      Heißes Wasser vom Boiler direkt statt vom Wärmespeicher: Hallo zusammen, ich besitze Boiler Buderus GB 112-24 mit Wärmespeicher SU-160/1 W. Wie / wo soll man einstellen, damit man während der Dusche...
    • Gasbrennwert mit vorgeschaltetem Boiler für Brauchwasser

      Gasbrennwert mit vorgeschaltetem Boiler für Brauchwasser: Hallo seit ein paar Monaten haben wir ne PV-Anlage am Dach (2*2.5kW). Allerdings ist die als Offgrid ausgelegt, also keine Einspeisung. Zur...
    • Wärmepumpe Elocal WB 107 KRB, Anodenwechsel überfällig

      Wärmepumpe Elocal WB 107 KRB, Anodenwechsel überfällig: Hallo, ich betreiben o.g. BUDERUS Wärmepumpe seit 28 Jahren und bin äußerst zufrieden. Ich denke aber, daß nach dieser Zeit ein Anodenwechsel...
    Oben