andauerndes Umschalten zwischen WW und HK

Diskutiere andauerndes Umschalten zwischen WW und HK im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich habe immer wieder mal das Problem, dass meine ZB 7-22 A23 andauernd (ca alle 10-30 Sekunden) zwischen WW-Aufbereitung und Heizung umschaltet...

Tosh

Threadstarter
Mitglied seit
02.10.2016
Beiträge
7
Ich habe immer wieder mal das Problem, dass meine ZB 7-22 A23 andauernd (ca alle 10-30 Sekunden) zwischen WW-Aufbereitung und Heizung umschaltet.
Ich muss dann den Warmwasser-Regler ganz nach links legen, damit die Heizkörper ordentlich warm werden und er nicht andauernd probiert, das 60-70 Grad heiße WW noch mehr zu erhitzen. Nach ein paar Stunden drehe ich dann den Warmwasserregler wieder minimal auf und es funktioniert in der Regel wieder eine Zeit lang.

Kann das eventuell am Temperaturfühler des externen Wasserspeichers liegen? Der ist ja angeblich fix auf der Platine der Therme angeschlossen. Wie könnte man das prüfen?
Danke
 

elo22

Profi
Mitglied seit
12.12.2010
Beiträge
668
Kann das eventuell am Temperaturfühler des externen Wasserspeichers liegen? Der ist ja angeblich fix auf der Platine der Therme angeschlossen. Wie könnte man das prüfen?
Du könntest den Sitz des Fühler prüfen, er muss tief in der Tauchhülse vom Speicher stecken.

Lutz
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.580
Moin.

Der sensor ist mit einem stecker auf die Platine gesteckt.

Diesen Stecker kann man abziehen und mittels Widerstandsmessung den sensor prüfen. Weiter kann man bei defekt diesen sensor selbstverständlich austauschen...

Es gibt Sensoren welche einen defekt aufweisen und dann in einem bestimmten Temperatur Bereich völlig sinnfreie werte übertragen. Die Temperatur Sprünge passieren dann im Sekunden takt.

Habe diese art von defekt schon öfters vorgefunden.
 

Tosh

Threadstarter
Mitglied seit
02.10.2016
Beiträge
7
Danke für die prompten Antworten!
Macht vermutlich Sinn, mal den Sensor zu tauschen. Gibts hier was zu beachten, wie der Ersatz sein muss, oder wenn er zum Stecken passt, dann isses auch ok? Gibts eventuell Artikelnummer oder andere Hinweise/Links?
Danke nochmals
 

elo22

Profi
Mitglied seit
12.12.2010
Beiträge
668
Gibts hier was zu beachten, wie der Ersatz sein muss, oder wenn er zum Stecken passt, dann isses auch ok?
Ich denke mal das die Fühler zur Regelung passen müssen, das werden unterschiedliche Widerstandswerte sein.

Lutz
 
Thema:

andauerndes Umschalten zwischen WW und HK

andauerndes Umschalten zwischen WW und HK - Ähnliche Themen

  • Vaillant Raumtemperaturregler Calormatic 350 blaues Licht schaltet sich andauernd ein/aus im Schlafzimmer

    Vaillant Raumtemperaturregler Calormatic 350 blaues Licht schaltet sich andauernd ein/aus im Schlafzimmer: Liebe Gemeinde, in unserer Mietwohnung hängt der o.g. Raumtemperaturregler Calormatic 350 im Schlafzimmer gegenüber dem Bett. Er schaltet sich...
  • VCW 195/4-5: Andauernd kommt die Statusmeldung S.54

    VCW 195/4-5: Andauernd kommt die Statusmeldung S.54: Guten Morgen Forum, nachdem ich mit der Suchfunktion hier und im WWW nicht fündig wurde, wende ich mich mal als Themenstarter an euch. Ich habe...
  • Andauernde Geräusche der Heizung

    Andauernde Geräusche der Heizung: Hallo liebe Forumgemeinde, zu meinem Problem mit der Heizung, wo ich die Wohnung erworben habe, ließ ich die alten Heizkörper durch eine Firma...
  • Wechselschalter? --> Heizt andauernd, kaum Warmwasser

    Wechselschalter? --> Heizt andauernd, kaum Warmwasser: Liebe Forumsmitglieder! Bei unserer Buderus Logamax U124 Therme besteht seit einigen Tagen folgendes Problem: 1) Auch wenn der Thermostat (mit...
  • Viessmann Rexola Biferral andauernd auf Störung

    Viessmann Rexola Biferral andauernd auf Störung: Moin leute, habe ein Problen und evtl. kann mir da jemand von euch helfen ? Also ich stelle die Heizung an (steht drauf Rexola Biferral) dann...
  • Ähnliche Themen

    Oben