Hallo zusammen,
wir haben eine Viessmann Ölheizung vom Typ VE 1 mit einer Tetramatik 3 Kesselregelung.
Es gibt 2 Heizkreise. HK 1 mit Mischer für die Fußbodenheizung und HK 2 ohne Mischer für ein paar vereinzelte Heizkörper.
Folgende Einstellungen sind an der Tetramatik eingestellt:
HK 1 ist auf Winterbetrieb gestellt, HK 2 auf Sommerbetrieb. Uns reicht die FBH völlig aus.
Der Wahlschalter steht auf Automatik (Umschaltung Normalbetrieb / reduzierter Betrieb). In der Zeitschaltuhr sind für HK 1 unsere gewünschten Zeiten zB 06:00 bis 16:00 Uhr eingestellt. Für HK 2 ist die Zeitschaltuhr ausgedreht (also --:-- bis --:--).
Nun hat die Heizung allerdings folgende Funktion:
„Wenn der Wahlschalter in Stellung Umschaltung Normalbetrieb / reduzierter Betrieb gestellt ist, gleichzeitig über die Mikrocomputer-Schaltuhr die Kesselwassertemperatur (=Vorlauftemperatur der HK 2) auf „Abschaltbetrieb mit Frostschutzüberwachung der Heizungsanlage“ geschaltet ist und HK 1 im Normalbetrieb arbeitet: Die Heizkreispumpe der HK 2 wird bei Außentemperaturen über ca. +3°C abgeschaltet und bei Außentemperaturen unter ca. +1°C eingeschaltet.“
Daher läuft bei entsprechenden Temperaturen die Heizkreispumpe des HK 2. Die Heizkörper sind allerdings abgedreht. Die Pumpe pumpt also nur gegen geschlossene Ventile, verbraucht unnötig Strom undHeizenergie geht dabei bestimmt auch verloren.
Nun gibt es in der Betriebsanleitung folgende Änderungsmöglichkeit:
„Die Heizkreispumpe des HK 2 bleibt auch bei Temperaturen unter ca. +1 °C abgeschaltet. Dabei kann über die Mikrocomputer-Schaltuhr und den Wahlschalter der HK 1 im Normalbetrieb arbeiten. HK 2 kann auf die Betriebsarten reduzierter Betrieb, Sommerbetrieb oder Abschaltbetrieb mit Frostschutzüberwachung der Heizungsanlage geschaltet sein.“
Um die Änderung zu erreichen muss man Schalter S 2.6 nach oben (Ein) stellen.
Das habe ich getan, die Pumpe des HK 2 pumpt aber dennoch.
Was können wir noch tun, damit die Pumpe des HK 2 stillsteht?
Ich hoffe ich konnte das Problem verständlich erklären und hoffe auf eure Hilfe.
Schöne Grüße
Florian
wir haben eine Viessmann Ölheizung vom Typ VE 1 mit einer Tetramatik 3 Kesselregelung.
Es gibt 2 Heizkreise. HK 1 mit Mischer für die Fußbodenheizung und HK 2 ohne Mischer für ein paar vereinzelte Heizkörper.
Folgende Einstellungen sind an der Tetramatik eingestellt:
HK 1 ist auf Winterbetrieb gestellt, HK 2 auf Sommerbetrieb. Uns reicht die FBH völlig aus.
Der Wahlschalter steht auf Automatik (Umschaltung Normalbetrieb / reduzierter Betrieb). In der Zeitschaltuhr sind für HK 1 unsere gewünschten Zeiten zB 06:00 bis 16:00 Uhr eingestellt. Für HK 2 ist die Zeitschaltuhr ausgedreht (also --:-- bis --:--).
Nun hat die Heizung allerdings folgende Funktion:
„Wenn der Wahlschalter in Stellung Umschaltung Normalbetrieb / reduzierter Betrieb gestellt ist, gleichzeitig über die Mikrocomputer-Schaltuhr die Kesselwassertemperatur (=Vorlauftemperatur der HK 2) auf „Abschaltbetrieb mit Frostschutzüberwachung der Heizungsanlage“ geschaltet ist und HK 1 im Normalbetrieb arbeitet: Die Heizkreispumpe der HK 2 wird bei Außentemperaturen über ca. +3°C abgeschaltet und bei Außentemperaturen unter ca. +1°C eingeschaltet.“
Daher läuft bei entsprechenden Temperaturen die Heizkreispumpe des HK 2. Die Heizkörper sind allerdings abgedreht. Die Pumpe pumpt also nur gegen geschlossene Ventile, verbraucht unnötig Strom undHeizenergie geht dabei bestimmt auch verloren.
Nun gibt es in der Betriebsanleitung folgende Änderungsmöglichkeit:
„Die Heizkreispumpe des HK 2 bleibt auch bei Temperaturen unter ca. +1 °C abgeschaltet. Dabei kann über die Mikrocomputer-Schaltuhr und den Wahlschalter der HK 1 im Normalbetrieb arbeiten. HK 2 kann auf die Betriebsarten reduzierter Betrieb, Sommerbetrieb oder Abschaltbetrieb mit Frostschutzüberwachung der Heizungsanlage geschaltet sein.“
Um die Änderung zu erreichen muss man Schalter S 2.6 nach oben (Ein) stellen.
Das habe ich getan, die Pumpe des HK 2 pumpt aber dennoch.
Was können wir noch tun, damit die Pumpe des HK 2 stillsteht?
Ich hoffe ich konnte das Problem verständlich erklären und hoffe auf eure Hilfe.
Schöne Grüße
Florian