Abdeckung von Solarboiler geschmolzen

Diskutiere Abdeckung von Solarboiler geschmolzen im Solartechnik / Photovoltaik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo an alle, Mir ist gestern aufgefallen das die Abdeckung meines Boilers wohl geschmolzen ist siehe Fotos. Bin unabsichtlich in die Öffnung...

Dali

Threadstarter
Mitglied seit
22.12.2018
Beiträge
29
Ort
Nicht mehr in diesen Forum.Nur Verkauf hier.
Hallo an alle,

Mir ist gestern aufgefallen das die Abdeckung meines Boilers wohl geschmolzen ist siehe Fotos. Bin unabsichtlich in die Öffnung gekommen und es gab mir einen leichten Stromschlag.
Warum schmilzt sowas?Die Boiler lauft auf maximal 60 Grad.Woher bekomme ich so eine Abdeckung am schnellsten?



mfg

Dali
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.375
Da ist ein Elektroheizflansch installiert. Dessen Anschlußkabelschuß ist wg Kontaktproblem heiß geworden.
Laß diesen Kabelschuh + die Abdeckung erneuern.

Die Abdeckung bekommst du über Hersteller bzw Großhändler.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.375
Also kann sozusagen nichts passieren wenn ich alles im Betrieb lasse?
Zeitnah von einem Fachmann ansehen lassen

Bis dahin zum Berührungsschutz das Loch mit einer Kunststoffabdeckung abdecken ( z.b. Deckel von Tupperdose mit Klebeband befestigen)
 
Thema:

Abdeckung von Solarboiler geschmolzen

Abdeckung von Solarboiler geschmolzen - Ähnliche Themen

  • Abdeckung Ceramini ZSN 5/11-7 hinter Steuerelement gesucht

    Abdeckung Ceramini ZSN 5/11-7 hinter Steuerelement gesucht: Hat jemand evtl. die gezeigte L-förmige Kunststoff-Abdeckung zu verkaufen oder eine Idee, wie/wo ich diese bekomme? Sie ist beim Umzug verloren...
  • Muss das Abgasrohr durch die Abdeckung gehen?

    Muss das Abgasrohr durch die Abdeckung gehen?: Hallo in die Runde, der Installateur hat für die eine meiner beiden neuen Brennwertheizungen das kleinere "Brennwert-Rohr" mit Abstandshaltern...
  • Abdeckung für Zuluft

    Abdeckung für Zuluft: Hallo Dr Schorni, die Zuluft unser Gasbrennwerttherme erfolgt über den dritten Kaminzug da die SHKler das vorhandene Edelstahlrohr im zweiten Zug...
  • Kermi x-change fresh obere Abdeckung entfernen

    Kermi x-change fresh obere Abdeckung entfernen: Hallo ins Forum, ich habe seit einem Jahr eine "Kermi Wärmepumpe x-change fresh". Seit einigen Monaten habe ich zusätzlich eine PV-Anlage und...
  • Abdeckung gesucht

    Abdeckung gesucht: Ist nur eine kleine Schönheitsreparatur. Mir fehlt eine Abdeckkappe für die Zuleitungsrohre der Heizung. Außendurchmesser ca. 15mm...
  • Ähnliche Themen

    • Abdeckung Ceramini ZSN 5/11-7 hinter Steuerelement gesucht

      Abdeckung Ceramini ZSN 5/11-7 hinter Steuerelement gesucht: Hat jemand evtl. die gezeigte L-förmige Kunststoff-Abdeckung zu verkaufen oder eine Idee, wie/wo ich diese bekomme? Sie ist beim Umzug verloren...
    • Muss das Abgasrohr durch die Abdeckung gehen?

      Muss das Abgasrohr durch die Abdeckung gehen?: Hallo in die Runde, der Installateur hat für die eine meiner beiden neuen Brennwertheizungen das kleinere "Brennwert-Rohr" mit Abstandshaltern...
    • Abdeckung für Zuluft

      Abdeckung für Zuluft: Hallo Dr Schorni, die Zuluft unser Gasbrennwerttherme erfolgt über den dritten Kaminzug da die SHKler das vorhandene Edelstahlrohr im zweiten Zug...
    • Kermi x-change fresh obere Abdeckung entfernen

      Kermi x-change fresh obere Abdeckung entfernen: Hallo ins Forum, ich habe seit einem Jahr eine "Kermi Wärmepumpe x-change fresh". Seit einigen Monaten habe ich zusätzlich eine PV-Anlage und...
    • Abdeckung gesucht

      Abdeckung gesucht: Ist nur eine kleine Schönheitsreparatur. Mir fehlt eine Abdeckkappe für die Zuleitungsrohre der Heizung. Außendurchmesser ca. 15mm...
    Oben