500€ Gas im Monat normal? Vaillant VKS 36E mit Warmwasserspeicher u. Gasherd

Diskutiere 500€ Gas im Monat normal? Vaillant VKS 36E mit Warmwasserspeicher u. Gasherd im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Servus, gibt ja z.Z. 45-50% Förderung..... aber blos auf die Anschaffung, nicht die Stromkosten in den Folgejahren ;-) VG

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.727
Servus,

gibt ja z.Z. 45-50% Förderung..... aber blos auf die Anschaffung, nicht die Stromkosten in den Folgejahren ;-)

VG
 

Vaillant VKS 36E

Guest
GAS Oder Abgas ? Öffne sofort alle Fenster im Keller und sorge für eine gute Durchlüftung. nicht rauchen ; Keine Feuerzeuge ; keine elektrischen Schalter, Stecker oder Klingeln benutzen. Auch kein Handy im Keller benutzen. Im Zweifelsfall schließe sofort den ersten im Gebäude befindlichen Absperrhahn und benachrichtige entweder einen Installateurbetrieb oder den Gasversorger / Netzbetreiber. Eine Gasleckage, die man mit der Nase wahrnehmen kann, ist schon eine sehr ernste Sache. Hier besteht Gefahr für Sach- und Personenschaden.
Als der Gaszähler vor einigen Jahren getauscht wurde hat der Hamdwerker gemerkt, dass wenn die Heizung aus ist sich der Gaszähler etwas bewegt. Daraufhin wurde die Gasleitung an 6 Verbindungen „geflickt“.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.438
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Die Wohnfläche die wir beheizen beträgt so um die 450m2 (Keller und Dach nutzen wir nicht, deshalb nicht beheizt) Mit 20-24 Gard meinte ich den Temperaturunterschied zwischen den Räumen. (Bäder 24 Grad, Büros 20 Grad u.s.w)
aus der DDR, das Haus ist 1956
Ok, alles klar, "Dämmung ka ta stro phal", DANN ist sogar die Leistung nicht grad exterm überdimensioniert und erklärt sich auch der Verbrauch.

Das linke Bild in Posting Nr 5: die Regelung. An sich sollte/könnte diese Heizkurve 3 und "Sonne" ganz aufgedreht IMMER passen. Also in der Übergangszeit UND im kalten Winter, dazu hat man die ja: dass man NICHTS ändern muss. Sonst stell mal auf Kurve 4 (zwischen 3 und 5) und lass mal so laufen.
PS: Betriebsvariante "E" statt "Uhr" wählen.
Das rechte Bild in Posting Nr 5 : der Rost am oberen Spalt der Brennerplatte sieht verdächtig nach Abgasaustritt aus! Sicher dass der Schornsteinfeger DA zuverlässig mit der Tauplatte prüft? Lass das mal vom Fachmann checken.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.438
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ich habe aufgrund des hohen Gasverbrauchs über eine Wärmepumpe nachgedacht. Klappt das mit meinen Gegebenheiten?
Aufgrund des SPEZIFISCH sehr hohen ENERGIE-BEDARFS des schlcht gedämmten Gebäudes funktioniert eine WP nicht sinnvoll und es würde sogar NOCH viel mehr teurererer werden!!
Die "7000€ Heizkosten" sind so grob 100 000kWh. (dann ist der Kessel aber mit ca 2800 Betriebsstunden mal ECHT ausgelastet..). Das wären bei einer WP in DIESEM Haus vielleicht ca 30-40 000 kWh Strom. Deinen Strompreis kennste? Meiner wäre 35Cent/kWh = 11 000 -14 000 € in ECHT!
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.298
hat sont jemand was in den Nachrichten gelesen oder im Radio gesehen?
Ja, schon über 4.600 neue Flüchtlinge über Belarus, Litauen und Polen illegal seit August nach Deutschland eingereist und nicht abgeschoben, sondern munter auf ostdeutsche Kommunen verteilt, von wo aus sie sich dann unkontrolliert im ganzen Land verteilen. Die Bundesregierung? Die unternimmt dagegen überhaupt nichts. Jetzt ärgere ich mich fast, daß ich nicht AfD gewählt habe.

Zum Wärmeerzeuger. Ich würde, sofern der Wärmeerzeuger noch sicher arbeitet, woran gewisse Zweifel bestehen, zunächst den Wärmeerzeuger Wärmeerzeuger sein lassen und mit Nachdruck das Gebäude energetisch ertüchtigen. Wärmedämmung der obersten Geschoßdecke bringt am meisten und kann jeder Beitrittsdeutsche selbst machen. Auch die Wärmedämmung der Kellerdecke ist in Eigenleistung möglich, eine schöne Arbeit für den Winter, wo man im Garten nichts zu tun hat. Schließlich sollten auch alle Heizungs- und Warmwasserrohre zumindest im Keller schön warm eingepackt werden. Undichte Fenster und Türen abdichten. Sind Rolladenkästen über den Fenstern eingebaut? Dann sind diese sicherlich auch noch ungedämmt und ein riesen Loch in unserem "Topf", der die teure Wärme im Gebäude halten soll. Auch das kann ein geschickter Heimwerker selbst, also jeder Ossi. Danach wird der Gasverbrauch schon anders aussehen.
 

Vaillant VKS 36E

Guest
Sind Rolladenkästen über den Fenstern eingebaut? Dann sind diese sicherlich auch noch ungedämmt und ein riesen Loch in unserem "Topf", der die teure Wärme im Gebäude halten soll.
Die sind unter Putz. Ich habe dafür Schalter in den Räumen. Der Rollladen kommt aus der Wand wenn man es runter macht
 

Vaillant VKS 36E

Guest
Zum Wärmeerzeuger. Ich würde, sofern der Wärmeerzeuger noch sicher arbeitet, woran gewisse Zweifel bestehen, zunächst den Wärmeerzeuger Wärmeerzeuger sein lassen und mit Nachdruck das Gebäude energetisch ertüchtigen. Wärmedämmung der obersten Geschoßdecke bringt am meisten und kann jeder Beitrittsdeutsche selbst machen. Auch die Wärmedämmung der Kellerdecke ist in Eigenleistung möglich, eine schöne Arbeit für den Winter, wo man im Garten nichts zu tun hat.
Sorry, aber ich kann sowas nicht. Habe geplant, das ich einen Profi für die Dach Isolierung kommen lasse. Bin leider Handwerklich unbegabt. Die Geschoss und Kellerdecken sind glaube schon gedämmt. Mir ist auch noch aufgefallen das in den drei Garagen Wärmeverlust ist. Habe da jetzt die Heizungen abgedreht.
 

Vaillant VKS 36E

Guest
der Rost am oberen Spalt der Brennerplatte sieht verdächtig nach Abgasaustritt aus! Sicher dass der Schornsteinfeger DA zuverlässig mit der Tauplatte prüft? Lass das mal vom Fachmann checken.
Ok, mache ich wenn der Techniker zur Wartung kommt.
 

Vaillant VKS 36E

Guest
Könnt ihr euch erklären warum der Gasverbrauch (nicht die Kosten) über die letzten Jahre gestiegen ist? An den Gegebenheiten hat sich nichts verändert (Personen, Heizfläche, Raumtemperatur u.s.w)
 

Vaillant VKS 36E

Guest
Aufgrund des SPEZIFISCH sehr hohen ENERGIE-BEDARFS des schlcht gedämmten Gebäudes funktioniert eine WP nicht sinnvoll und es würde sogar NOCH viel mehr teurererer werden!!
Die "7000€ Heizkosten" sind so grob 100 000kWh. (dann ist der Kessel aber mit ca 2800 Betriebsstunden mal ECHT ausgelastet..). Das wären bei einer WP in DIESEM Haus vielleicht ca 30-40 000 kWh Strom. Deinen Strompreis kennste? Meiner wäre 35Cent/kWh = 11 000 -14 000 € in ECHT!
Ok, dann fliegt der Plan schon mal raus. Ich denke auch über Solar nach. Kennt ihr irgendeine Solar Variante die nicht so “unschön” ist? Zahle nämlich auch 300€ Strom im Monat 😬
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.438
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
DA hilft nur dämmen DÄMMEN DÄÄMMENN.
DAS Gebäude ist wie ein Eimer Wasser mit Löchern der überall Wasser ver-liert. Da wird man auch nicht ewig bei Regen jedem Wassertropfen hinterher-rennen können ("Solaranlage"), da wird man die LÖCHER STOPFEN (dämmen).
 
Andreas1956

Andreas1956

Experte
Mitglied seit
18.11.2018
Beiträge
4.298
Die sind unter Putz.
Also im Sturz eingebaut. Aber trotzdem muß eine Revisionsklappe vorhanden sein, entweder nach unten oder in Richtung Raum. Die so wichtige Rolladenkastendämmung hat man lange nicht ernstgenommen, darum empfehle ich Dir, das zu kontrollieren. Mit einem schlecht oder gar nicht gedämmten Rolladenkasten verliert man mehr Wärme, als man mit einem besonders guten Fenster spart.

Die sind alle neu gemacht worden (Holzrahmen und Doppelverglasung)
Wann war das? (Doppelverglasung ist inzwischen überholt, üblich ist seit einigen Jahren die Dreifach-Wärmeschutzverglasung)

Habe geplant, das ich einen Profi für die Dach Isolierung kommen lasse
Begehe aber nicht den Fehler, eine Zwischensparrendämmung (also zwischen den Balken auf denen die Dacheindeckung liegt) machen zu lassen, wenn der Dachboden nicht als Wohnraum dient oder künftig dienen soll. Denn dann würdest Du (indirekt) den Dachboden mitbeheizen müssen, was die Heizkosten deutlich weniger senkt, als wenn man den Fußboden des Dachbodens dämmt.

Könnt ihr euch erklären warum der Gasverbrauch (nicht die Kosten) über die letzten Jahre gestiegen ist?
Dafür gibt es neben dem Heizverhalten der Nutzer mehrere Möglichkeiten:

- feuchte Wände
- falsches Lüften
- schlechtere oder seltenere Reinigung des Heizkessels (feuerungsseitig)
- schlechtere Einstellung der Gasarmatur
- Außerbetriebnahme einer vormalig womöglich mal vorhandenen Abgasklappe
- klimatische Veränderungen (windreicher; kältere oder längere Winter)
 
Thema:

500€ Gas im Monat normal? Vaillant VKS 36E mit Warmwasserspeicher u. Gasherd

500€ Gas im Monat normal? Vaillant VKS 36E mit Warmwasserspeicher u. Gasherd - Ähnliche Themen

  • PV, eine alte COB 20 und Solarspeicher SEM-1-500

    PV, eine alte COB 20 und Solarspeicher SEM-1-500: Moin zusammen, Ich habe eine 10 Jahre "alte" Wolf COB 20 mit separatem Warmwassertank von Wolf daneben. Die Anlage läuft bestens und wird...
  • MHG EcoStar 500

    MHG EcoStar 500: Liebes Heizungsforum-Team, Wir haben eine MHG EcoStar 500 Heizung, die mit Öl läuft. Hierzu habe ich eine Frage: Unter "Zeitprogramm" für...
  • SystaComfort + Pelleti II Mini + SIS 500/150 - Optimale Einstellung finden

    SystaComfort + Pelleti II Mini + SIS 500/150 - Optimale Einstellung finden: Hallo zusammen, wir haben uns ein neues Haus gemietet mit einer Pelletheizung. Mit Pelletheizungen habe ich bisher noch keine Erfahrung gesammelt...
  • TWL Hygienespeicher KER2 500 Liter und Alternativen

    TWL Hygienespeicher KER2 500 Liter und Alternativen: Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit dem TWL Hygienespeicher KER2 500 Liter? Die Anforderung ist, dass der Speicher ohne Isolierung durch...
  • Klebstoff für Stahlblech-Emaille eines Siemens Pyrolyse-Backofens (+500°C)

    Klebstoff für Stahlblech-Emaille eines Siemens Pyrolyse-Backofens (+500°C): In unserem im Jahr 2003 hergestellten SIEMENS HE764560/01 Einbauherd sind in der Backofen-Hinterwand Löcher (Durchrostungen im Bereich der 4...
  • Ähnliche Themen

    Oben