Schönen guten Abend zusammen,
Ich bräuchte mal ein wenig Hilfe zu einer VCW204 XEU HL, Bj. 1998 (Gasversion L/LL)
Das Problem ist, dass der CO-Gehalt weit über dem liegt, was sein darf (Mein Messgerät schaltet bei 2000ppmUnv. ab). Nur leider fehlt momentan der zündene Gedanke, was es noch sein könnte.
Bisher gemacht:
-Allgemein die Wartung, mit Durchspülen des Wärmetauschers
-Zusätzlich den Brenner durchgespült
-StröSi und Abgasrohr sind sauber (durchgespült)
-die Gaseinstellungen hab ich überprüft, jedoch ist das Flammenbild recht gelblich.
-Sitz der Düsenplatte überprüft
-Suche nach Undichtigkeiten bzw Falschaustritt von Gas blieb erfolglos
Was für Möglichkeiten habe ich noch? Brenner defekt?
Zulange wollte ich die Kundin eigentlich mit ihrem 1 1/2 Jahre alten Sohn nicht so stehen lassen
MfG
Fossil