Hallo,
für ein 2015 saniertes Haus von 1864 mit 200qm Grundfläche nur EG. wird eine Calenta 15S eingesetzt. Aktuell sind an dieser Anlage ca. 150qm Fußbodenheizung mit 13 Heizkreisen zwei HK Verteiler + vorgeschaltetem Mischer mit Grundfos und zusätzlich 50qm mit einem Heizkreis ohne Mischer und ca. 5 Radiatoren angeschlossen. Die Heizungsanlage wurde vorher nur für die 50qm genutzt.
Mein Problem: Es wird nicht warm genug mit der Fußbodenheizung und die Radiatoren. Alles wird nur lauwarm bis kalt. Zwei unabhängig voneinander bestellte Heizungsbauer - Meister sind überzeugt, dass die Anlage ausreichen muss und keiner hatte eine Lösung.
Meine Frage: gibt es eine passende Einstellung für meine Gegebenheiten, die man nach 48 Stunden evtl. nochmal nachbessern kann?
Aktuelle Einstelllungen:
Außentemperatur: 5 °C
Calenta 15s
Heizkurve 1.8
Leistung: 80-100%
1.8Bar
Vorlauf in der Anlage ca. 45 °C
Rücklauf in der Anlage ca. 25 °C
HK-Mischer: Stufe 5
Grundfos (am HK-Mischer): Stufe 2
HK: Verteiler mit 8 Heizkreisen ca. 60% zugedreht (test)
HK- Verteiler mit 5 Heizkreisen 100%
Daten zum Haus:
Zwischendecke isoliert ca.16 bis 20cm.
Außenwände doppelt gemauert ohne Zwischenfüllung und nicht isoliert.
Kunsstofffenster mit Doppelverglasung von 2015 ca. 42qm auf verschiedene Räume aufgeteilt.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!
für ein 2015 saniertes Haus von 1864 mit 200qm Grundfläche nur EG. wird eine Calenta 15S eingesetzt. Aktuell sind an dieser Anlage ca. 150qm Fußbodenheizung mit 13 Heizkreisen zwei HK Verteiler + vorgeschaltetem Mischer mit Grundfos und zusätzlich 50qm mit einem Heizkreis ohne Mischer und ca. 5 Radiatoren angeschlossen. Die Heizungsanlage wurde vorher nur für die 50qm genutzt.
Mein Problem: Es wird nicht warm genug mit der Fußbodenheizung und die Radiatoren. Alles wird nur lauwarm bis kalt. Zwei unabhängig voneinander bestellte Heizungsbauer - Meister sind überzeugt, dass die Anlage ausreichen muss und keiner hatte eine Lösung.
Meine Frage: gibt es eine passende Einstellung für meine Gegebenheiten, die man nach 48 Stunden evtl. nochmal nachbessern kann?
Aktuelle Einstelllungen:
Außentemperatur: 5 °C
Calenta 15s
Heizkurve 1.8
Leistung: 80-100%
1.8Bar
Vorlauf in der Anlage ca. 45 °C
Rücklauf in der Anlage ca. 25 °C
HK-Mischer: Stufe 5
Grundfos (am HK-Mischer): Stufe 2
HK: Verteiler mit 8 Heizkreisen ca. 60% zugedreht (test)
HK- Verteiler mit 5 Heizkreisen 100%
Daten zum Haus:
Zwischendecke isoliert ca.16 bis 20cm.
Außenwände doppelt gemauert ohne Zwischenfüllung und nicht isoliert.
Kunsstofffenster mit Doppelverglasung von 2015 ca. 42qm auf verschiedene Räume aufgeteilt.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!