für ein 2015 saniertes Haus von 1864 mit 200qm Grundfläche nur EG. wird eine Calenta 15S eingesetzt. Aktuell sind an dieser Anlage ca. 150qm Fußbodenheizung mit 13 Heizkreisen zwei HK Verteiler + vorgeschaltetem Mischer mit Grundfos und zusätzlich 50qm mit einem Heizkreis ohne Mischer und ca. 5 Radiatoren angeschlossen. Die Heizungsanlage wurde vorher nur für die 50qm genutzt.
Mein Problem: Es wird nicht warm genug mit der Fußbodenheizung und die Radiatoren. Alles wird nur lauwarm bis kalt. Zwei unabhängig voneinander bestellte Heizungsbauer - Meister sind überzeugt, dass die Anlage ausreichen muss und keiner hatte eine Lösung.
Meine Frage: gibt es eine passende Einstellung für meine Gegebenheiten, die man nach 48 Stunden evtl. nochmal nachbessern kann?
Aktuelle Einstelllungen:
Außentemperatur: 5 °C
Calenta 15s
Heizkurve 1.8
Leistung: 80-100%
1.8Bar
Vorlauf in der Anlage ca. 45 °C
Rücklauf in der Anlage ca. 25 °C
HK-Mischer: Stufe 5
Grundfos (am HK-Mischer): Stufe 2
HK: Verteiler mit 8 Heizkreisen ca. 60% zugedreht (test)
HK- Verteiler mit 5 Heizkreisen 100%
Daten zum Haus:
Zwischendecke isoliert ca.16 bis 20cm.
Außenwände doppelt gemauert ohne Zwischenfüllung und nicht isoliert.
Kunsstofffenster mit Doppelverglasung von 2015 ca. 42qm auf verschiedene Räume aufgeteilt.

Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
4.647
Standort
Pinneberg
Moin

Würde eine hydraulische Weiche eingebaut, die mit einer nachgeschlteten Pumpe die Heizkreisverteiler bedient?

LG ThW
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
5.921
Standort
dem Süden von Berlin
Meister sind überzeugt, dass die Anlage ausreichen muss
Ich auch. Die Anlage ist in der Lage bei deinen 200m² 1,8 kWh pro m² am Tag abzugeben, geschätzt ca. 1/3 über der benötigten Leistung.
Außentemperatur: 5 °C
Was ist damit gemein? Soll das die bestehende Außentemperatur sein oder die eingestellte Einstellung für die Ortsanpassung?
Benutzt du Absenkzeiten und welche oder Abschaltzeiten.
 
gesbb

gesbb

Mitglied seit
06.11.2017
Beiträge
1.059
Standort
Brandenburg
Die Heizungsanlage wurde vorher nur für die 50qm genutzt.
Wie das denn ?
Wie hoch ist denn die Heizlast des Gebäudes?;)
Hier ist, wie meist, ein hydraulisches Problem vorhanden. => HK: Verteiler mit 8 Heizkreisen ca. 60% zugedreht (test)
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

200qm zu groß für Remeha Calenta 15s ?

200qm zu groß für Remeha Calenta 15s ? - Ähnliche Themen

  • Heizkörper gleich groß, doppelt so viel Leistung? Kann das sein?

    Heizkörper gleich groß, doppelt so viel Leistung? Kann das sein?: habe in meinem WC (ca. 4m²) einen neuen Heizkörper einbauen lassen. Im Winter hat der bisherige Heizkörper ziemlich lange zum Erwärmen des Zimmers...
  • HK doch zu groß gewählt?

    HK doch zu groß gewählt?: Nun ist fast 1 Jahr rum mit der neuen Heizungsanlage. Soweit bin ich mit allem mehr als glücklich. Nur das Bad macht mir sorgen. Größe ca...
  • Solarthermie und Pufferspeichergröße

    Solarthermie und Pufferspeichergröße: Hallo, ich mache eine kurzen Check ob ein Angebot den mein Arbeitskollege bekommen hat so passt. Es soll eine Solarthermieanlage mit einer...
  • Reicht Heizkörperleistung für Raumgröße?

    Reicht Heizkörperleistung für Raumgröße?: Hallo, meine Wohnung wurde noch nie so richtig warm und diesen Winter habe ich mich einmal näher damit befasst. Da hier einige Experten sind...
  • Messung der Vorlauftemperatur - große Differenz zur Soll-Temp

    Messung der Vorlauftemperatur - große Differenz zur Soll-Temp: Hallo miteinander, bisher bin ich nur begeisterter Leser diesen tollen Forums, habe nun aber eine Frage, die ich mir nicht mit der Suche...
  • Ähnliche Themen

    • Heizkörper gleich groß, doppelt so viel Leistung? Kann das sein?

      Heizkörper gleich groß, doppelt so viel Leistung? Kann das sein?: habe in meinem WC (ca. 4m²) einen neuen Heizkörper einbauen lassen. Im Winter hat der bisherige Heizkörper ziemlich lange zum Erwärmen des Zimmers...
    • HK doch zu groß gewählt?

      HK doch zu groß gewählt?: Nun ist fast 1 Jahr rum mit der neuen Heizungsanlage. Soweit bin ich mit allem mehr als glücklich. Nur das Bad macht mir sorgen. Größe ca...
    • Solarthermie und Pufferspeichergröße

      Solarthermie und Pufferspeichergröße: Hallo, ich mache eine kurzen Check ob ein Angebot den mein Arbeitskollege bekommen hat so passt. Es soll eine Solarthermieanlage mit einer...
    • Reicht Heizkörperleistung für Raumgröße?

      Reicht Heizkörperleistung für Raumgröße?: Hallo, meine Wohnung wurde noch nie so richtig warm und diesen Winter habe ich mich einmal näher damit befasst. Da hier einige Experten sind...
    • Messung der Vorlauftemperatur - große Differenz zur Soll-Temp

      Messung der Vorlauftemperatur - große Differenz zur Soll-Temp: Hallo miteinander, bisher bin ich nur begeisterter Leser diesen tollen Forums, habe nun aber eine Frage, die ich mir nicht mit der Suche...

    Werbepartner

    Oben