Hallo zusammen,
wir benutzen eine Buderus Logafix WPT 300 Brauchwasser Wärmepumpe im Keller, um unser Warmwasser zu erhitzen. Aktuell verbraucht sie 11-14 kwh pro Tag! Das scheint mir extrem viel... was meint Ihr?
- 3 Personen duschen / baden
- Die Wärmepumpe braucht 600 Watt (sie läuft fast die ganze Zeit)
- Der 1,5kw Heizstab ist nicht in Betrieb
- Wassertemperatur 45-50 Grad
- Sie steht im Heizungsraum (Gasheizung)
- Zimmertemperatur aktuell 12-15 Grad
- Die Pumpe nimmt die Luft aus dem Raum und pustet sie wieder in den Raum (deshalb ist es so kalt)
- In der Anleitung steht, es sollte 15 Grad sein, damit die Pumpe effizient arbeiten kann
Es ist ein zusätzlicher Wärmetauscher (?) zum Anschluss der Heizung vorhanden. Jedoch sind die Rohre nicht angeschlossen. Nun überlege ich, die Heizung anschließen zu lassen. Haltet ihr das für sinnvoll? Oder absolut notwendig?
Sollte man nicht idealerweise im Winter über die Heizung und im Sommer über die Luftwärmepumpe das Wasser erhitzen?
Ich freue mich auf eure Antworten
Vielen Dank und liebe Grüße
Max
wir benutzen eine Buderus Logafix WPT 300 Brauchwasser Wärmepumpe im Keller, um unser Warmwasser zu erhitzen. Aktuell verbraucht sie 11-14 kwh pro Tag! Das scheint mir extrem viel... was meint Ihr?
- 3 Personen duschen / baden
- Die Wärmepumpe braucht 600 Watt (sie läuft fast die ganze Zeit)
- Der 1,5kw Heizstab ist nicht in Betrieb
- Wassertemperatur 45-50 Grad
- Sie steht im Heizungsraum (Gasheizung)
- Zimmertemperatur aktuell 12-15 Grad
- Die Pumpe nimmt die Luft aus dem Raum und pustet sie wieder in den Raum (deshalb ist es so kalt)
- In der Anleitung steht, es sollte 15 Grad sein, damit die Pumpe effizient arbeiten kann
Es ist ein zusätzlicher Wärmetauscher (?) zum Anschluss der Heizung vorhanden. Jedoch sind die Rohre nicht angeschlossen. Nun überlege ich, die Heizung anschließen zu lassen. Haltet ihr das für sinnvoll? Oder absolut notwendig?
Sollte man nicht idealerweise im Winter über die Heizung und im Sommer über die Luftwärmepumpe das Wasser erhitzen?
Ich freue mich auf eure Antworten
Vielen Dank und liebe Grüße
Max