13kwh / Tag - Buderus Logafix WPT 300 - Brauchwasser Wärmepumpe

Diskutiere 13kwh / Tag - Buderus Logafix WPT 300 - Brauchwasser Wärmepumpe im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo zusammen, wir benutzen eine Buderus Logafix WPT 300 Brauchwasser Wärmepumpe im Keller, um unser Warmwasser zu erhitzen. Aktuell verbraucht...

Max1327

Threadstarter
Mitglied seit
25.01.2022
Beiträge
4
Hallo zusammen,

wir benutzen eine Buderus Logafix WPT 300 Brauchwasser Wärmepumpe im Keller, um unser Warmwasser zu erhitzen. Aktuell verbraucht sie 11-14 kwh pro Tag! Das scheint mir extrem viel... was meint Ihr?

- 3 Personen duschen / baden
- Die Wärmepumpe braucht 600 Watt (sie läuft fast die ganze Zeit)
- Der 1,5kw Heizstab ist nicht in Betrieb
- Wassertemperatur 45-50 Grad
- Sie steht im Heizungsraum (Gasheizung)
- Zimmertemperatur aktuell 12-15 Grad
- Die Pumpe nimmt die Luft aus dem Raum und pustet sie wieder in den Raum (deshalb ist es so kalt)
- In der Anleitung steht, es sollte 15 Grad sein, damit die Pumpe effizient arbeiten kann

Es ist ein zusätzlicher Wärmetauscher (?) zum Anschluss der Heizung vorhanden. Jedoch sind die Rohre nicht angeschlossen. Nun überlege ich, die Heizung anschließen zu lassen. Haltet ihr das für sinnvoll? Oder absolut notwendig?

Sollte man nicht idealerweise im Winter über die Heizung und im Sommer über die Luftwärmepumpe das Wasser erhitzen?

Ich freue mich auf eure Antworten :)

Vielen Dank und liebe Grüße
Max
 
casi-52074

casi-52074

Profi
Mitglied seit
24.02.2020
Beiträge
759
Ich habe auch eine WP, braucht auch 500 W/h. Wir zu 2 brauchen 1,6 kW pro Tag für 50 °C Wasser. Da scheint etwas nicht zu stimmen.

Nicht das z.B ein Überdruck Ventil defekt ist und es da dauernd rauslöuft und somit immer nachgeheizt wird.

Dirk.
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.219
Ich habe auch eine WP, braucht auch 500 W/h. Wir zu 2 brauchen 1,6 kW pro Tag für 50 °C Wasser. Da scheint etwas nicht zu stimmen.

Nicht das z.B ein Überdruck Ventil defekt ist und es da dauernd rauslöuft und somit immer nachgeheizt wird.

Dirk.
Wie hoch ist denn deine Raumtemperatur wo sie steht?
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.219
Hallo zusammen,

wir benutzen eine Buderus Logafix WPT 300 Brauchwasser Wärmepumpe im Keller, um unser Warmwasser zu erhitzen. Aktuell verbraucht sie 11-14 kwh pro Tag! Das scheint mir extrem viel... was meint Ihr?

- 3 Personen duschen / baden
- Die Wärmepumpe braucht 600 Watt (sie läuft fast die ganze Zeit)
- Der 1,5kw Heizstab ist nicht in Betrieb
- Wassertemperatur 45-50 Grad
- Sie steht im Heizungsraum (Gasheizung)
- Zimmertemperatur aktuell 12-15 Grad
- Die Pumpe nimmt die Luft aus dem Raum und pustet sie wieder in den Raum (deshalb ist es so kalt)
- In der Anleitung steht, es sollte 15 Grad sein, damit die Pumpe effizient arbeiten kann

Es ist ein zusätzlicher Wärmetauscher (?) zum Anschluss der Heizung vorhanden. Jedoch sind die Rohre nicht angeschlossen. Nun überlege ich, die Heizung anschließen zu lassen. Haltet ihr das für sinnvoll? Oder absolut notwendig?

Sollte man nicht idealerweise im Winter über die Heizung und im Sommer über die Luftwärmepumpe das Wasser erhitzen?


Ich freue mich auf eure Antworten :)

Vielen Dank und liebe Grüße
Max
Wie hoch ist denn die Raumtemperatur wo sie steht?
Ich würde die wenn die Möglichkeit besteht immer mit an der Heizung anschließen. Schon alleine wenn ein Wärmeerzeuger
ausfällt hast du noch eine Redundanz. In deinem Fall wird es wenn es im Raum zu kalt ist besser sein sie am Heizkessel mit anzuschließen.
Und eine Leistungsaufnahme von max. 500-600 Watt haben fast alle nur im Wärmepumpenbetrieb.
 
casi-52074

casi-52074

Profi
Mitglied seit
24.02.2020
Beiträge
759
Hier so einige Daten: Auch die Temperatur der Ansaugung und die Temperatur des frisch zulaufenden Wassers, was natürlich den Verbrauch des Stroms beeinflusst.
Bei mir steht die WP neben der Heizung und der Wärmetauscher der WP kann auch von der Heizung bedient werden. Heizung und der Wechsellrichter der PV Anlage heizen den Raum etwas auf. Allerdings wenn es richtig Kalt ist kann es 12 Grad im Raum werden.

1643350067681.png


Gruß.

Dirk
 
Thema:

13kwh / Tag - Buderus Logafix WPT 300 - Brauchwasser Wärmepumpe

13kwh / Tag - Buderus Logafix WPT 300 - Brauchwasser Wärmepumpe - Ähnliche Themen

  • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

    Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
  • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

    Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
  • Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30

    Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30: Ich lasse mir wegen einer defekten Heizwendel an meinem Logalux SU200 und dem daraus resultierenden permanenten Heizkreis-Überdruck von 3,3 bar...
  • Buderus GB112 Fehler 9P

    Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
  • Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus

    Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus: Hallo, ich habe eine Buderus Brennwerttherme. Leider ist schon öfter mal etwas Wasser ausgelaufen, direkt aus dem "inneren" über das Gehäuse nach...
  • Ähnliche Themen

    • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

      Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
    • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

      Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
    • Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30

      Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30: Ich lasse mir wegen einer defekten Heizwendel an meinem Logalux SU200 und dem daraus resultierenden permanenten Heizkreis-Überdruck von 3,3 bar...
    • Buderus GB112 Fehler 9P

      Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
    • Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus

      Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus: Hallo, ich habe eine Buderus Brennwerttherme. Leider ist schon öfter mal etwas Wasser ausgelaufen, direkt aus dem "inneren" über das Gehäuse nach...
    Oben