VCW 180 XEU keine Volllast / wenig Leistung

Diskutiere VCW 180 XEU keine Volllast / wenig Leistung im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Du meinst sicherlich den CO-Wert ? Und wenn es stimmt, so sind 70 ppm noch nicht besorgniserregend. Eine falsche Gasmenge kann auch durch einen...
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.339
networx schrieb:
Die Co2-Werte bewegten sich in den letzten Jahren immer unter 20 ppm (8-17 ppm), habe gerade extra nochmal in die Unterlagen geschaut. Messung in dieser Woche, mit der reduzierten Leistung, 70 ppm.
Du meinst sicherlich den CO-Wert ? Und wenn es stimmt, so sind 70 ppm noch nicht besorgniserregend.

networx schrieb:
Das sagt mir, der nicht gewaschene WT scheint weit weniger relevant als die Last. Scheinbar ist die Verbrennungseffizienz bei Volllast am besten. Ein runter regeln der Gasmenge macht daher keinen Sinn oder.
Eine falsche Gasmenge kann auch durch einen nicht ordnungsgemäß arbeitenden Hausanschluss-Druckregler verursacht werden. Ist das ein Mehrfamilienhaus ? Falls ja, bitte ich um Angabe der Anzahl vorhandener Gasgeräte.
 

networx

Threadstarter
Mitglied seit
07.08.2018
Beiträge
10
Ja CO, da hat die Autokorrektur zugeschlagen.

MFH mit 6 Kombithermen. Da sollte der Rest ja mit einem vergleichbaren Leistungsabfall zu kämpfen haben oder?
 

networx

Threadstarter
Mitglied seit
07.08.2018
Beiträge
10
Verkehren hier VCW Experten aus dem Kölner Raum?
 
Thema:

VCW 180 XEU keine Volllast / wenig Leistung

VCW 180 XEU keine Volllast / wenig Leistung - Ähnliche Themen

  • BMK 20/24 SSP 100 B - Heizkreispumpe läuft dauerhaft auf Volllast

    BMK 20/24 SSP 100 B - Heizkreispumpe läuft dauerhaft auf Volllast: Hallo liebe Community, ich habe eine "BMK 20/24 SSP 100 B" in einem Miethaus. Die Heizung gehört mir also nicht. Laut Mietvertrag muss ich die...
  • Ecotec classic VC196/2-c brummt bei Volllast

    Ecotec classic VC196/2-c brummt bei Volllast: Hallo, die Therme läuft prima seit 2002. Problem: unter Vollast (Warmwasser) brummt das Gerät beim Aufheizen für etwa 20 Sekunden recht laut...
  • Laute geräusche bei Volllast

    Laute geräusche bei Volllast: Hallo zusammen :) bei meiner Vaillant eco Tec exclusiv kommt es zu sehr lauten Geräuschen (Kompressorgeräusche) bei Vollast. Die Heizung hat...
  • Turbostufe Beim Heizen/ Volllast

    Turbostufe Beim Heizen/ Volllast: hallo liebe gemeinde, habe meine ZW3 18 2KDE gereinigt und alle überwürfe nachgezogen, muß nun feststellen das die therme länger rennt. vorm...
  • Brötje WGE 38 C Gebläse total laut unter volllast

    Brötje WGE 38 C Gebläse total laut unter volllast: hallo ich musste heute festellen das mein Kessl sporadisch total laut wird so ein hoher pfeif Ton . Wenn ich ein Loch leicht vom...
  • Ähnliche Themen

    • BMK 20/24 SSP 100 B - Heizkreispumpe läuft dauerhaft auf Volllast

      BMK 20/24 SSP 100 B - Heizkreispumpe läuft dauerhaft auf Volllast: Hallo liebe Community, ich habe eine "BMK 20/24 SSP 100 B" in einem Miethaus. Die Heizung gehört mir also nicht. Laut Mietvertrag muss ich die...
    • Ecotec classic VC196/2-c brummt bei Volllast

      Ecotec classic VC196/2-c brummt bei Volllast: Hallo, die Therme läuft prima seit 2002. Problem: unter Vollast (Warmwasser) brummt das Gerät beim Aufheizen für etwa 20 Sekunden recht laut...
    • Laute geräusche bei Volllast

      Laute geräusche bei Volllast: Hallo zusammen :) bei meiner Vaillant eco Tec exclusiv kommt es zu sehr lauten Geräuschen (Kompressorgeräusche) bei Vollast. Die Heizung hat...
    • Turbostufe Beim Heizen/ Volllast

      Turbostufe Beim Heizen/ Volllast: hallo liebe gemeinde, habe meine ZW3 18 2KDE gereinigt und alle überwürfe nachgezogen, muß nun feststellen das die therme länger rennt. vorm...
    • Brötje WGE 38 C Gebläse total laut unter volllast

      Brötje WGE 38 C Gebläse total laut unter volllast: hallo ich musste heute festellen das mein Kessl sporadisch total laut wird so ein hoher pfeif Ton . Wenn ich ein Loch leicht vom...
    Oben