BRÖTJE SOB C Flammenabriß nach 2 bis 4 min

Diskutiere BRÖTJE SOB C Flammenabriß nach 2 bis 4 min im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Stand: Besagter Kessel/Brenner hat 131 nach Auswertung FA = 2mal Rot blinkend. Flammenabriß in beiden Stufen und bei Stufenumstellung manuell im...

broetjespkfan

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2014
Beiträge
76
Stand:
Besagter Kessel/Brenner hat 131 nach Auswertung FA = 2mal Rot blinkend.
Flammenabriß in beiden Stufen und bei Stufenumstellung manuell im Schornimodus.
Öldüse verrußst, der Brennraum recht sauber.

Maßnahmen:
Wartung komplett durchgeführt, zusätzlich 6mm Leitung durchgepustet,Flackerdetektor gescheckt, Pumpendruck1 und 2 eingestellt (etwas höher in 1), Flamme recht ruhig blau
Ergebnis:
Flammenabriß nach 2 bis 4 min :kopfnuss:
Maßnahme:
Magnetventil 1 sitzt vor der Druckleitung, deshalb Magnetspule 2 auf 1 gesteckt, Schornimodus Teillast und Ventil 2 ohne Kopf
Ergebnis:
Brenner lüppt :thumbsup: 131 NADA :)
Maßnahme:
Magnetventil Stufe 1 getauscht
Ergebnis:
Happy, da Schaden unter 50 Euro
Maßnahme:
In's Forum gepostet :thumbup:
 

broetjespkfan

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2014
Beiträge
76
Danke Doc :rolleyes:

PS:
Die Spulen haben 8 watt, glaube ich.
Leider gehen die nicht immer ganz kaputt, sondern verringern die Leistung, mit dem Ergebnis das Sie nicht ganz öffnen.
Der FA merkt das, der Betreiber nicht, die Kiste geht in 131
 
Thema:

BRÖTJE SOB C Flammenabriß nach 2 bis 4 min

BRÖTJE SOB C Flammenabriß nach 2 bis 4 min - Ähnliche Themen

  • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

    Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
  • Brötje L UB25 CP43

    Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
  • Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012

    Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
  • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

    Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
  • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

    Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
  • Ähnliche Themen

    • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

      Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
    • Brötje L UB25 CP43

      Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
    • Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012

      Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
    • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

      Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
    • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

      Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
    Oben