Stellgrad Brenner

Diskutiere Stellgrad Brenner im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo zusammen, wenn mein Brenner aktuell einen Stellgrad von 50% hat, was besagt mir das dann? Fährt der dann mit 50 % der Leistung, also z.B. 5...

CFC

Threadstarter
Mitglied seit
30.05.2018
Beiträge
5
Hallo zusammen,

wenn mein Brenner aktuell einen Stellgrad von 50% hat, was besagt mir das dann? Fährt der dann mit 50 % der Leistung, also z.B. 5 kW bei einem 10 kW Brenner?
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Was für ein Brenner ... was für ein "Stellgrad"?

LG ThW
 

CFC

Threadstarter
Mitglied seit
30.05.2018
Beiträge
5
Ein Gebläsebrenner.

Ich habe eine Visualisierung, die mir sagt dass der Stellgrad 50% ist. Mehr hab ich leider auch nicht (und natürlich die Nennleistung)
 

CFC

Threadstarter
Mitglied seit
30.05.2018
Beiträge
5
Leider kann ich dir kein Foto davon machen...
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
CFC schrieb:
wenn mein Brenner aktuell einen Stellgrad von 50% hat, was besagt mir das dann?
Daß der Zeiger in der Mitte steht....
CFC schrieb:
Fährt der dann mit 50 % der Leistung, also z.B. 5 kW bei einem 10 kW Brenner?
Nein.
Diese Kennlinie ist nicht linear.
Zudem ist es ( im Fall von z.b. Weishaupt) so, daß die kleinste Leistung ca 60% der Volllast beträgt. 50% Leistung ist demnach gar nicht möglich.


PS: Sprechen wir von 0-10V Ansteuerung?
 
Thema:

Stellgrad Brenner

Stellgrad Brenner - Ähnliche Themen

  • Öl tropft aus Düse nach dem Abschalten des Brenners

    Öl tropft aus Düse nach dem Abschalten des Brenners: Hallo, ich habe in meinen Viessmann-Brenner Typ VEA 1-3 einen neuen Düsenstock eingebaut, da der alte undicht war. Seit dem Einbau des Düsenstocks...
  • ROTEX A1 Brenner will nicht starten - liegt es wahrscheinlich an den korrodierten Elektroden?

    ROTEX A1 Brenner will nicht starten - liegt es wahrscheinlich an den korrodierten Elektroden?: Verspätete Frohe Ostern vorneweg! Das grosse Rätseln? Benötige Rat seitens Rotex A1, der nicht mehr anspringt. Mit viel Freude haben wir die...
  • Bruderus Ecomatic 2000 dauernd Brenner FEH/Fehler (Erdgas)

    Bruderus Ecomatic 2000 dauernd Brenner FEH/Fehler (Erdgas): Vorab: Ich bin "nur" Mieterin, bin aber mit meinem Vermieter in Kontakt und will generell das Problem verstehen. Wir haben diesen genannten...
  • Verschenke Brötje Eurobloc Öl-Brenner

    Verschenke Brötje Eurobloc Öl-Brenner: Moin, ich habe meine alte Ölheizung entsorgt. Den Brenner stelle ich gerne zur Verfügung, falls jemand Ersatzteile braucht. Modelldetails folgen...
  • Hansa Brenner

    Hansa Brenner: Darf der Hansa Blaubrenner HB 21/40.1/40.2/50/70 durch einen Giersch R1-V-L-BI Nox ersetzt werden? Sind die beiden kompartibel? Danke für eine...
  • Ähnliche Themen

    Oben