Vaillant-Kombitherme 242 - Heizungsbetrieb

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  • Vaillant-Kombitherme 242 - Heizungsbetrieb

    Hallo zusammen,

    i.d.R. habe ich den Regelknopf in der Steuereinheit auf 5, in ganz derben Winter auch mal auf 6. Die Heizkörper stehen meist auf 3 (einfache, analoge Heimeier-Thermostate).

    Früher war es so: Im Heizungsbetrieb ging die Therme an (Gebläse —> Druckdose —> Brenner), heizte von ca. 40 auf ca. 60 Grad auf und schaltete (in umgekehrter Reihenfolge) aus. Dann fiel die Temperatur wieder auf ca. 40 Grad ab, schaltete (recht schnell) wieder an, heizte auf ca. 60 Grad und schaltete aus. Die Heizkörper hatten eine konstante Temperatur.

    Nun ist es so, dass das Gebläse angeht, Druckdose und Brenner nicht folgen, die Temperatur sehr lang auf der ca. 38/40 Grad verharrt und das Gebläse z.T. sehr lange (leer-)läuft. Irgendwann schaltet sie dann doch, springt an, heizt auf die ca. 60 Grad und geht wieder normal aus. Die Heizkörpertemperatur schwankt. Waren die Heizkörper vorher konstant warm, so wechseln sie nun von sehr warm auf lauwarm.

    Ist die Temperatur so auf ca. 42 Grad abgefallen, geht das Gebläse wieder an und der ganze o.g. Vorgang geht neu los.

    Kann man da - als Fachmann - etwas herauslesen ?

    Gruß
    Yoda

    P.S.: Leerlauf-Geräusch
  • Das ist ein ganz normales Regelverhalten.

    Eine Brennersperrzeit verhindert , daß das Gerät zu schnell wieder zündet.

    Wenn das Gebläse relativ lange läuft bevor sich eine Flamme bildet, könnte Wartungsmangel oder eine undichte Brennkammer schuld sein.

    Wann wurde das Gerät zuletzt gründlich(!!) vom Fachmann gewartet?
    LG Hausdoc


    PS: Kein Support per Mail. Bitte Fragen ausschließlich im Forum stellen.

    Netz-Treff hilft......
  • Hallo Hausdoc,

    die Wartung war im Juni. Ich bin die Person, mit dem neuen WW-Wärmetauscher und dem neuen Wasserschalter. Auch da haben Sie mir schon wertvolle Hinweise gegeben.

    Habe mal Zeitmessungen im Heizungsbetrieb durchgeführt:

    Nachdem das Gebläse gestartet ist, dauert es unterschiedlich lang, bis der Brenner zündet. Bisher waren 12 Minuten das Maximum.

    Der Brenner braucht immer ca. 2 Minuten zum Aufwärmen. Wenn die Therme ausgegangen ist, dauert es immer ca. 4 Minuten bis das Gebläse wieder angeht, so wie oben beschrieben.

    Gruß
    Yoda
  • Yoda schrieb:

    Kann man das vielleicht so einstellen, dass das Gebläse tatsächlich nur angeht, wenn auch der Brenner tatsächlich benötigt wird
    So ist das auch.

    Bei Wärmeforderung startet das Gebläse. Erst wenn ein bestimmter Gebläsedruck erreicht wird ( damit auch die Abgase sicher abgeführt werden können) gibt die Gebläsesteuerung den Brenner frei.

    Bei dir ist es so, daß zeitweise dieser Mindestgebläsedruck nicht erreicht wird. Das kann mehrere Ursachen haben, die alle der Fachmann überprüfen muss. Eigentlich hätte dies bei der letzen Wartung geschehen müssen.
    LG Hausdoc


    PS: Kein Support per Mail. Bitte Fragen ausschließlich im Forum stellen.

    Netz-Treff hilft......
  • Hausdoc schrieb:

    Bei Wärmeforderung startet das Gebläse.
    Guten Tag,

    dazu habe ich nochmal eine Nachfrage:

    Wie ich oben schon schrieb --> Der Brenner braucht immer ca. 2 Minuten zum Aufwärmen. Wenn die Therme ausgegangen ist, dauert es immer ca. 4 Minuten bis das Gebläse wieder angeht. Dieser Rhythmus ist immer gleich. Nur eben der Brenner-Start variiert. Dazu haben Sie ja schon etwas geschrieben.

    Bedeutet das, dass die Heizkörper (auf Stufe 3) immer nach ca. 4 Minuten Wärme fordern, unabhängig von Temperaturen ?

    Habe auch mal alle Heizkörper ausgestellt, aber die Therme auf Heizungsbetrieb belassen. Da dauert es bis zum Brenner-Start unglaubliche 30 Minuten nach Gebläse-Start. Das finde ich - als Laie - nicht normal. Und das war früher auch nicht so. Das lange Leerlaufen macht einen ja kirre ...

    Gruß

    Yoda
  • Yoda schrieb:

    Bedeutet das, dass die Heizkörper (auf Stufe 3) immer nach ca. 4 Minuten Wärme fordern
    Nein, das Regelgerät tut dies.

    Was ist da installiert?
    Raumthermostat oder witterungsgeführter Regler?
    LG Hausdoc


    PS: Kein Support per Mail. Bitte Fragen ausschließlich im Forum stellen.

    Netz-Treff hilft......
  • Hausdoc schrieb:

    In dem Fall ist es normal , daß alle paar Sekunden das Heizgerät anspringt.
    Ich gehe davon aus, dass Sie damit die Therme im ganzen meinen, nicht explizit den Brenner. Ist es dann auch normal, dass der Lüfter so extrem lange läuft, bevor der Brenner zündet ? Hat es dann ggf. doch nichts mit dem Gebläsedruck zu tun ?

    Wo könnte solch ein witterungsgeführter Regler angebracht sein ?

    Gruß
    Yoda
  • Guten Tag in´s Forum,

    ist der Heizungsbetrieb bzw. die Funktion der Gastherme durch die Bauweise strikt vorgegeben oder hat der Fachmann hier auch Einstellmöglichkeiten ?

    Ich habe den Eindruck, dass die Heizung am Abend, wenn ich sie am dringendsten benötige, am schlechtesten heizt. Wie ich schon an anderer Stelle beschrieben habe, ist die eigentlich tadellose Funktion der Anlage (von vor den Arbeiten) nach der letzten Wartung und dem Austausch div. Teile nicht mehr gegeben.

    Früher habe ich bestimmt wann und wie die Heizkörper warm werden, jetzt übernimmt das die Gastherme ... :( ...

    Gruß
    Yoda
  • Moin

    Frage bitte deinen Fachmann ob Einstellungen irgentwelcher Art getätigt/geändert wurden. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten ... in der Betreiber- als auch in der Fachebene.

    Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Fachman SEINE Vorstellung/Bedürfnisse einer Heizungsbetriebsweise ÜBER die des Kunden/Betreiber stellt. ;(

    Außer das Kontrollieren/Korregieren der Uhrzeit/Datum sind keine eigenmächtige Veränderungen vom Fachmann durchzuführen!

    LG ThW
    Computer sind dazu da, uns die Arbeit zu erleichtern, die wir ohne sie gar nicht hätten.. :D

    http://www.heizung-pinneberg.de
  • Hallo ThW,

    danke für die Rückmeldung.

    ThW schrieb:

    Frage bitte deinen Fachmann ob Einstellungen irgentwelcher Art getätigt/geändert wurden.
    Da wurde (offiziell) natürlich nichts gefummelt ...

    ThW schrieb:

    Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten ... in der Betreiber- als auch in der Fachebene.
    Also außer Vorlauftemperatur hoch oder runter und Thermostat hoch oder runter, kenne ich keine Möglichkeiten.

    Können Sie vielleicht ein paar Stichpunkte aufzählen ? Als Anhaltspunkt für eine nächste Wartung oder Reparatur ...

    Gruß
    Yoda
  • Moin

    Ok. Bei dem Gerät ist es tatsächlich sehr eingeschränkt (ist auch schon sehr alt :D ). Eigriff auf Pumpen- und Heizleistung ist dennoch gegeben.

    Das eigene Heizverhalten kann auch Einfluss nehmen.

    LG ThW
    Computer sind dazu da, uns die Arbeit zu erleichtern, die wir ohne sie gar nicht hätten.. :D

    http://www.heizung-pinneberg.de
  • @ ThW

    Ich bedanke mich für die Rückmeldung.

    @ All

    Vielleicht hat ja noch jemand anders der hier mitlesenden Fachleute eine Idee bzw. einen Hinweis:

    Wie schon einmal erwähnt habe ich den Regelknopf in der Steuereinheit auf 5. Die Heizkörper stehen auf 3 (einfache, analoge Heimeier-Thermostate).

    Früher war es so: Im Heizungsbetrieb ging die Therme an (Gebläse —> Druckdose —> Brenner), heizte von ca. 40 auf ca. 60 Grad auf und schaltete (in umgekehrter Reihenfolge) aus. Dann fiel die Temperatur wieder auf ca. 40 Grad ab, schaltete (recht schnell) wieder an, heizte auf ca. 60 Grad und schaltete aus. Die Heizkörper hatten im jeweiligen Raum eine konstante Temperatur.

    Nun ist es so, dass das Gebläse angeht, Druckdose und Brenner nicht folgen, die Temperatur sehr lang auf niedriger Temperatur verharrt und das Gebläse sehr lange (leer-)läuft. Irgendwann schaltet sie dann doch, springt an, heizt auf und geht wieder normal aus. Die Heizkörpertemperatur schwankt. Waren die Heizkörper vorher konstant warm, so wechseln sie nun von sehr warm auf lauwarm bis kalt.

    Vielleicht ist es ja ein Zufall, aber am Nachmittag heizt die Therme am besten/meisten. Da geht die Therme alle 10 bis 20 Minuten an. Am Abend, wenn ich die Wärme benötige, sieht das leider schlechter aus. Da gibt es Pausen von bis zu 1 1/2 Stunden. Das werden die Heizkörper natürlich kalt.

    Sammele Hinweise aller Art ...

    Gruß
    Yoda
  • Benutzer online 3

    3 Besucher