Junkers Stetigregelung - schnell erklärt ?

Diskutiere Junkers Stetigregelung - schnell erklärt ? im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich verzweifele an der Junkers Stetigregelung. Ich habe eine alte Kombi-Therme ZWR-18-2-KE für Heizung und Warmwasser. Diese...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.

crash_pilot

Threadstarter
Mitglied seit
11.04.2018
Beiträge
26
Hallo zusammen,

ich verzweifele an der Junkers Stetigregelung. Ich habe eine alte Kombi-Therme ZWR-18-2-KE für Heizung und Warmwasser. Diese verfügt über dein 1-2-4-Schnittstelle, welche ich versuche mit einem Microcontroller ESP8266 anzusteuern. Über den Microcontroller kann ich Spannungen zwischen 0,151 und 24,76 Volt an der Leitung 2 (Signalleitung) einstellen. Ich hab noch Temperatursensoren an der Vor- und Rücklaufleitung angebracht und diverse Temperatursensoren drinnen und draußen. Wenns interessiert: den Spaß betreibe ich über FHEM mit WLAN, HomeMatic und FS20.

Ich habe schon viel gegoogelt und gelesen, aber so richtig eine Erklärung, wie die Therme auf die verschiedenen Spannungen reagiert, habe ich nicht gefunden. Die einfachste Erklärung war, 0V = Therme aus und 24 = Therme an. Eine andere Meinung sagte: 0V ist eher ein Fehlerfall, Spannungen unter 2,7V = Heizung aus, Spannugen über 21V = Therme voll an, dazischen findet die Regeleung statt.

Wenn ich die Signalspannung auf, z.B. 1,58V einstellte, dann sprang aber die Therme an und heizte bis auf Vorlauf-Temp. 38°C.

Wer kann mir mal erklären, wie so eine Therme angesteuert werden will ? Hält die Therme im Winterbetrieb (Sternchensymbol am Wahlschalter) immer eine gewisse Vorlauftemparatur, die man über die Steuerspannung einstellen kann ?

Fragen über Fragen :)

Viele Grüße
Chris
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.375
crash_pilot schrieb:
Die einfachste Erklärung war, 0V = Therme aus und 24 = Therme an
Falsch
0 V ist Therme an.
24V = Heizbetrieb aus.

Die Regelspannung zw 2-4 liegt bei 2V - 24V
Die Versorgungsspannung für den Raumthermostaten liegt zw. 1-4 bei 27 V

An dieser Klemmleiste darf keine Framdspannung angelegt werden.

Der ürsrüngliche Raumtermostat gibt die Therme nicht frei, sondern sperrt sie.
 

crash_pilot

Threadstarter
Mitglied seit
11.04.2018
Beiträge
26
vielen Dank für die schnelle Antwort.

Hm, ich versuche das noch zu sortieren. Wenn 1-2-4 unbeschlatet ist (kein Thermostat eingesteckt), liegt doch an 1 die Versorgungsspannung an, Klemme 2 24V und Klemme 3 ist Masse. D.h. die Therme zieht Klemme 2 auf 24V und heizt volle Pulle. Richtig ?

Wo ist dann der Unterscheid zu deiner Angabe "24V = Heizbetrieb aus" ?

Was regelt die Regelspannung eigentlich ? Die Vorlauftemperatur ? Wenn ja, gibt es vielleicht irgendwo ein Diagramm Volt vs. Vorlauftemperatur ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.375
crash_pilot schrieb:
Wenn 1-2-4 unbeschlatet ist (kein Thermostat eingesteckt), liegt doch an 1 die Versorgungsspannung an, Klemme 2 24V und Klemme 3 ist Masse. D.h. die Therme zieht Klemme 2 auf 24V und heizt volle Pulle. Richtig ?
Klemme 1-4 ist die Versorgungsspannung des Raumthermostaten.
Von dort kommt die Regelspannung auf Klemme 2 zurück.

Ist kein Raumtermostat angeschlossen heizt die Therme bis zur eingestellten Vorlauftemperatur.

Funktion Raumthermostat:
Liegt die tatsächliche Raumtemperatur über der eingestellten Temperatur oder ist gleich, gibt der Raumtermostat 24 V aus und der Heizbetrieb ist gesperrt.


Liegt die tatsächliche Raumtemperatur niedriger als die eingestellte Temperatur, sinkt die Regelspannung.
Je größer das Delta T Raumtemperatur -> eingestellte Temperatur ist, umso geringer ist die Regelspannung.
Auf diese Weise ist es möglich, daß das Heizgerät in seiner Leitung moduliert. Bereits vor 30 Jahren war das hier möglich.




crash_pilot schrieb:
Wenns interessiert: den Spaß betreibe ich über FHEM mit WLAN, HomeMatic und FS20
Ich nehm mal ganz schwer an, daß du mit diesem Spielzeug die geforderten Funktionen nicht zusammenbringst. Dazu müsstest du diese Homematik mit einer 5 stelligen Summe aufrüsten.....
 

crash_pilot

Threadstarter
Mitglied seit
11.04.2018
Beiträge
26
tja, wenn ich die Steuerleitung bei mir auf 24 V regele, heizt die Therme auf Vorlauftemperatur ca. 60° - habs gerade ausprobiert.
Wenn ich den Thermostat abnehme, dann messe ich zwischen 2-4 eine Spannung von ca. 24 V. Wo sollen die herkommen, wenn nicht von der Therme.

Irgendwie weicht meine Beobachtung von deiner Beschreibung ab. Was mache ich falsch ?

Und welche Funktion meinst du, die ich nicht hinbringe ? Bin verwirrt ...
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.375
crash_pilot schrieb:
tja, wenn ich die Steuerleitung bei mir auf 24 V regele,
Woher kommen die 24 V von dir? Vom Microcontroller?
 

crash_pilot

Threadstarter
Mitglied seit
11.04.2018
Beiträge
26
na über den Microcontroller steuere ich einen Transistor an, der zwischen Klemme 1 und 4 hängt. Demensprechend kann ich die Spannung an Klemme 2 steuern.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.375
crash_pilot schrieb:
na über den Microcontroller steuere ich einen Transistor an, der zwischen Klemme 1 und 4 hängt. Demensprechend kann ich die Spannung an Klemme 2 steuern.
Räusper.......

Was ist mit der galvanischen Trennung? ;)
 

crash_pilot

Threadstarter
Mitglied seit
11.04.2018
Beiträge
26
was möchtest du damit sagen ?
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
.......and the deeper it sinks into the mind

......und je tiefer er in den Geist sinkt,

Bei dir scheint nicht zu sinken, versuch es erneut=

Hausdoc schrieb:
Was ist mit der galvanischen Trennung
Oder du kannst mit keiner "Fremdspannung" regeln.
Alles gesagt.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.375
crash_pilot schrieb:
was möchtest du damit sagen ?
Du brauchst zwischen Microcontroller und Therme eine galvanische Trennung ( z.b. via Optokoppler) Eine Schaltung die mit der Spannung der Therme ( 27V) arbeitet und das Optokoppler Signal verwendet. . Und eine 2. Schaltung die von der Spannung des Microcontrollers gespeist wird und den Optokoppler ansteuert.


Ich sagte bereits, daß das mit der vorhandenen Hardware nichts wird. Never ever.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
ESP8266 Stromversorgung / 3.3V Netzteil
Heizung 27 V

Fällt dir da nichts auf? Las es lieber, dir fehlen die Grundlagen.
 

crash_pilot

Threadstarter
Mitglied seit
11.04.2018
Beiträge
26
sorry, was hab ich getan ? Ich komm hier her und frag artig nach Rat und was bekomme ich zu hören ?

Das wird nichts / mir fehlen die Grundlagen

Danke, wie konstruktiv !
Gehts hier wirklich darum Wissen auszutauschen, oder ist hier ein anderes Motiv die Motivation ?

Woher kennt ihr meine Schaltung und was soll das mit der Fremspannung ?

Der Microcontroller speist sich aus den 27 V Versorgungspannung und alles liegt auf dem gleichen Potential.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.375
crash_pilot schrieb:
sorry, was hab ich getan ? Ich komm hier her und frag artig nach Rat und was bekomme ich zu hören ?
Keine Panik :D
crash_pilot schrieb:
Wie bereits genannt kommst du mit der dir vorliegenden Hardware nicht klar. Damit wird das auch nichts.

crash_pilot schrieb:
Der Microcontroller speist sich aus den 27 V Versorgungspannung und alles liegt auf dem gleichen Potential.
Wieviel mA werden hier benötigt? ;)

Ich kenne mehrere fast identische Bastelobjekte, die allesamt gescheitert sind.

Die Funktionsweise des normalen Raumthermostaten habe ich geschildert.
 

crash_pilot

Threadstarter
Mitglied seit
11.04.2018
Beiträge
26
Ok, ich geb auf. Ihr hab bestimmt viel Ahnung von Heizungen - von Kommunikation und freundlichem Umgang in einem Forum scheint ihr nix zu verstehen.

Am Besten finde ich so Allgemeinpositionen und Pauschalisierungen. Klar, wenn man mal mehrere Projekte gesehen hat, dann kennt man alle Projekte der Welt.

Also gehts hier doch nur darum, wer den Längeren hat und andere schlecht aussehen zu lassen. Das ist ein gesundes Zeichen für Minderwertigkeitskomplexe - durch eigene Überhöhung versuchen sich besser zu fühlen.

Ok, ihr habt den Längeren - und ich wünsche gutes Verarbeiten der gelebten Komplexe.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.375
crash_pilot schrieb:
Also gehts hier doch nur darum, wer den Längeren hat und andere schlecht aussehen zu lassen
Ganz sicher nicht!!!

Teste doch die Ansteuerung der Therme mal via Poti oder Spannungsteiler.......
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Hausdoc schrieb:
Teste doch die Ansteuerung der Therme mal via Poti oder Spannungsteiler.......
Damit würde er Werte einer Kurve erhalten die nicht für eine Regelung abgeleitet werden können. Er würde damit die Funktion eines Reglers simulieren können aber nicht die Regelung nachbilden können, worum es ihm ja geht.

Der Grund dafür ist das die Raumtemperatur auf diese Schaltung ihren Einfluß ausübt und die Therme selbst mit einer Veränderung der Schaltschwelle, abhängig von ihren Istwerten reagiert. Damit ist es nicht möglich ein vom einem Temperaturfühler kommendes Widerstandssignal einfach in ein entsprechendes Spannungssignal umzuwandeln und damit Regeln zu wollen.
Weiterhin werden der Zustand vom Widerstandswert Raumsignal und das Rücksignal von der Therme welches auf dem Eingang der Thermensteuerung lieg auf die 2 Eingänge eines op verstärker invertierend gegeben. Dieses Signal wird dann einem weiteren op zugeleitet der dann darüber eine Hysteresekurve legt.
Dieses Signal wird dann nochmals einem Verstärker zugeführt der eine nichtlineare Kennlinie da raus erzeugt die einen Widerstandswert ergibt.
Erst dieses Signal wird dann als Widerstandswert (nicht als Spannungswert) mit auf die Steuerleitung gelegt. Das führt letztendlich in der Therme zu einem veränderlichen Steuerstrom (nicht Spannung) und zur Regelung der Heizung.
Das ist grob die Funktion einer Stetigregelung auf der 124 Schnittstelle. Eine für die damalige Zeit recht gute Regelung.

Was du machen könntest wäre in einer 124 Regelung (z.B. in einem trp31) den Einstellregler (das ist nur ein Poti) für die Raumtemperatur, durch jeglichen anderen verstellbaren Widerstand zu ersetzen. Das Ergebnis könnte dann eine Fernsteuerung oder sonst was werden.
Hier würde der Ansatz für dich liegen.
-------------------
Heutzutage macht man so etwas digital auf einer BUS Schnittstelle. Hat deine Heizung nicht. Hier könnte man so einiges selber entwickeln. Ein raspberry pi wäre dabei sehr hilfreich und schon die halbe Miete. Es gibt auch ein Forum dafür wo ich auch meinen Senf dazu beitrage. Google hilft.
-----------------

Da die Spannung immer mit einem Strom verknüpft ist kann man mit einem einfachen verstellbaren Widerstand (Poti) das auf der 124 simulieren aber nicht Regeln.

Das kommt dann dabei raus.
Hausdoc schrieb:
Ich kenne mehrere fast identische Bastelobjekte, die allesamt gescheitert sind.
 

crash_pilot

Threadstarter
Mitglied seit
11.04.2018
Beiträge
26
danke für eure Ausführungen. Jetzt habe ich verstanden - auch den Teil mit den gescheiterten Projekten.

Trotzdem werde ich mal den Weg mit dem Widerstand (variabel, da Transistor) ausprobieren und oute mich damit als schwer belehrbar :) Aber ich bin gewarnt ...
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
crash_pilot schrieb:
Trotzdem werde ich mal den Weg mit dem Widerstand (variabel, da Transistor) ausprobieren
Versuch mir doch mal zu erklären was du mit deiner Steuerung verbessen willst. Möglicherweise kann ich dir dann zielgerichtet helfen. Leider kann ich nicht den Sinn deiner Bemühungen erkennen.
 

crash_pilot

Threadstarter
Mitglied seit
11.04.2018
Beiträge
26
ich hab den Thermostaten an der falschen Stelle in der Wohnung und möchte keine Kabel neu legen. Ferner hat meine Wohnung eine ausgeprägte Sonnenlage am Vormittag, was dazu führt, dass ich Vormittags auf der Sonnenseite die Hütte voll warm habe, weil der Thermostat liegt auf der Schattenseite der Wohnung (unterschiedliche Räume).
Außerdem bin ich Fan von differenzierten Heizungsregelungen. Deswegen hatte ich schon mal von TR100 auf TR200 umgerüstet, weil das Wochenprogramm dem realistischen Leben mit WE näher kommt als eine doofe Tagesregelung. All das ließ mich den Versuch starten etwas mit FHEM, ESP8266 und WLAN zu machen.

BTW: ich hab in meinem Fundus noch ne alte TRQ21 gefunden. Du hast angedeutet, dass man sich da anstelle des Potis reinhängen kann. Gibts da evtl. schon was zu ? Hast du nen Link ? ich bin schon seit ner Stunde am suchen und finde nur die Jungs, die mit einem HomeMatic-Aktor die Therme über ihre Versogungsspannung an- und ausschlaten. Das finde ich aber sehr mit dem Holzhammer ...
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema:

Junkers Stetigregelung - schnell erklärt ?

Junkers Stetigregelung - schnell erklärt ? - Ähnliche Themen

  • Heizung ausgefallen- Junkers

    Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
  • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

    Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
  • Junkers Vorlauftemp immer ~ 21

    Junkers Vorlauftemp immer ~ 21: Guten Tag zusammen, wir besitzen eine Gaskombitherme für Warmwasseraufbereitung und Heizung. Modell: Cerapur HM, ZWB24-5C23...
  • Junkers Euroline Leiterplatte (87083002120) gewechselt, funktioniert kompl. anders

    Junkers Euroline Leiterplatte (87083002120) gewechselt, funktioniert kompl. anders: Hallo und guten Tag, ich bin hier in Portugal und habe eine Junkers Euroline Therme, 23 KW. An dieser wurde vor 2 Wochen eine neue Leiterplatte...
  • Junkers Gastherme: Beim Nachbarn Temperaturanzeige zu hoch oder bei mir zu niedrig?

    Junkers Gastherme: Beim Nachbarn Temperaturanzeige zu hoch oder bei mir zu niedrig?: Hallo, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und wir haben alle die gleiche Gastherme von Junkers. Meine befindet sich bei mir im Bad, aber die...
  • Ähnliche Themen

    Oben