Hallo zusammen,
meine o.g. Weishaupt Gasheizung macht seit ca. 3 Jahren mehrmals im Jahr Probleme. Immer wieder der F21.
Mittlerweile waren drei verschiedene Techniker in diesen 3 Jahren da.
Immer wieder wurden die Zünd- und Ionisationselektroden ausgetauscht sowie das System gereinigt.
Danach war auch immer wieder mal für ein halbes Jahr Ruhe.
Meiner Ansicht nach lag es immer an der Verschmutzung und den Ablagerungen in dem Siphon.
Die Elektroden wurden halt immer fleißig mit getauscht. So jedenfalls mein Eindruck.
Seit vorgestern fällt die Heizung erneut aus.
Ich habe sie also mal selbst gem. Anleitung geöffnet und den Verschmutzungsgrad geprüft.
Der Siphon wurde gespült, es war etwas Dreck vorhanden.
Danach habe ich jedoch mal den Überlaufschlauch an dem Siphon entfernt und geprüft.
Dieser war nahezu komplett zugesetzt. Ich habe ihn daraufhin gereinigt und wieder alles zusammen gebaut.
Meine Hoffnung war, dass dies das dreijährige Thema endlich beendet. Diesen Schlauch hat nie ein Techniker gereinigt.
Leider lief die Heizung nur einen Tag und fiel heute erneut aus.
Auf Anraten einiger Recherchen, habe ich den SCOT Wert ausgelesen. Dieser liegt bei 78.
Laut Handbuch soll die Ionisationselektrode erst bei einem Wert kleiner 70 getauscht werden.
Hat noch jemand einen Tipp? Sobald ich den Resetknopf drücke, läuft die Heizung mal wieder einen halben Tag.
Ist diesmal wirklich eine Elektrode hinüber?
Vorab vielen Dank für Euer Feedback!
meine o.g. Weishaupt Gasheizung macht seit ca. 3 Jahren mehrmals im Jahr Probleme. Immer wieder der F21.
Mittlerweile waren drei verschiedene Techniker in diesen 3 Jahren da.
Immer wieder wurden die Zünd- und Ionisationselektroden ausgetauscht sowie das System gereinigt.
Danach war auch immer wieder mal für ein halbes Jahr Ruhe.
Meiner Ansicht nach lag es immer an der Verschmutzung und den Ablagerungen in dem Siphon.
Die Elektroden wurden halt immer fleißig mit getauscht. So jedenfalls mein Eindruck.
Seit vorgestern fällt die Heizung erneut aus.
Ich habe sie also mal selbst gem. Anleitung geöffnet und den Verschmutzungsgrad geprüft.
Der Siphon wurde gespült, es war etwas Dreck vorhanden.
Danach habe ich jedoch mal den Überlaufschlauch an dem Siphon entfernt und geprüft.
Dieser war nahezu komplett zugesetzt. Ich habe ihn daraufhin gereinigt und wieder alles zusammen gebaut.
Meine Hoffnung war, dass dies das dreijährige Thema endlich beendet. Diesen Schlauch hat nie ein Techniker gereinigt.
Leider lief die Heizung nur einen Tag und fiel heute erneut aus.
Auf Anraten einiger Recherchen, habe ich den SCOT Wert ausgelesen. Dieser liegt bei 78.
Laut Handbuch soll die Ionisationselektrode erst bei einem Wert kleiner 70 getauscht werden.
Hat noch jemand einen Tipp? Sobald ich den Resetknopf drücke, läuft die Heizung mal wieder einen halben Tag.
Ist diesmal wirklich eine Elektrode hinüber?
Vorab vielen Dank für Euer Feedback!