Hallo alle miteinander,

ich wollte euch etwas bezüglich meiner Ölheizung fragen, vielleicht wisst ihr da weiter.

Auf dem Display ist dieses Warnsymbol und es blinkt der Wasserhahn und dadrunter ein "Kreis mit einem Pfeil" drin.

Als Fehlerursache steht im Buch "max. Speicherladezeit überschritten"

Auswirkung/Maßnahme "Ladepumpe defekt oder zu große Warmwasserabnahme. Abwechselnd Speicher-/Heizbetrieb. Service anfordern"

Alles funktioniert, Warmwasser kommt sofort an und Heizung funktioniert auch.

Heizt der dadurch öfters, könnt ihr da eine Vermutung anstellen?

Gruß Rudi
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.466
Wie ist denn die Boilerladepumpe eingestellt? Welcher Typ?

Automatikentlüfter in der Boilerladeleitung vorhanden?
 

ruhell89

Threadstarter
Mitglied seit
11.11.2012
Beiträge
6
Puuh die Boilerladepumpe, meinste die, an der man + und - drücken kann?

diese grundfos?
 

ruhell89

Threadstarter
Mitglied seit
11.11.2012
Beiträge
6
Hi,

ich werde morgen ein paar Fotos machen und die hier reinstellen. Vielleicht wirst du anhand dieser Fotos etwas erkennen, bin leider totaler Laie. Öldüse tauschen und Brennraum säubern ja, Druckausdehnungsgefäß wechseln ja, aber der Rest leider keine Ahnung ;)

Gruß Rudi
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.466
Totaler Laie und Düse selbst tauschen?


Ich bin verwundert. Auf welchen CO ² Gehalt hast du den Brenner eingestellt?
 

ruhell89

Threadstarter
Mitglied seit
11.11.2012
Beiträge
6
Wie man die Düse tauscht, steht ja Schritt für Schritt im Handbuch.

Ehm wo kann ich den Co2-Gehalt ablesen, bzw einstellen?

Bin leider zu doof, dass die Fotos hier direkt angezeigt werden.

http://s14.directupload.net/file/d/3072/g7uhz4be_jpg.htm

Das ist einmal eine Pumpe, da kann man dieses + und - einstellen.

http://s1.directupload.net/file/d/3072/jtmetghj_jpg.htm

Das sind die anderen beiden Pumpen. Da kann man nichts einstellen

http://s14.directupload.net/file/d/3072/oh9hju73_jpg.htm

Das ist die Anzeige. Dieser Kreis ist dann unter dem Wasserhahn und beides blinkt.

Gruß Rudi
 
Thema:

Wolf TopOne Ölheizung zeigt Störung an.

Wolf TopOne Ölheizung zeigt Störung an. - Ähnliche Themen

  • Wolf HU-3-22 Öl Kessel schaltet nur noch auf Schornsteinfeger Modus ein.

    Wolf HU-3-22 Öl Kessel schaltet nur noch auf Schornsteinfeger Modus ein.: Hallo Leute, ich habe die Suchfunktion im Forum genutzt um meine Frage nicht doppelt zu stellen. So weit ich gesehen habe, gibt es diese Frage...
  • Anbindung und Parametrisierung Wolf FHS-180-S an Smart Grid

    Anbindung und Parametrisierung Wolf FHS-180-S an Smart Grid: Hallo, ich habe zumindest bei einer ersten Suche noch nichts zu dem Thema gefunden. Ich habe folgendes Problem: Eine neue FHS-180 wurde letzte...
  • Wolf FHS-280-HE

    Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
  • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

    Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
  • heizstab in wolf topone einbauen

    heizstab in wolf topone einbauen: Guten Morgen, ich hätte an euch mal eine Frage. Wäre es theoretisch möglich, einen Heizstab in den Boiler einzubauen und den nebenbei mitlaufen...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf HU-3-22 Öl Kessel schaltet nur noch auf Schornsteinfeger Modus ein.

      Wolf HU-3-22 Öl Kessel schaltet nur noch auf Schornsteinfeger Modus ein.: Hallo Leute, ich habe die Suchfunktion im Forum genutzt um meine Frage nicht doppelt zu stellen. So weit ich gesehen habe, gibt es diese Frage...
    • Anbindung und Parametrisierung Wolf FHS-180-S an Smart Grid

      Anbindung und Parametrisierung Wolf FHS-180-S an Smart Grid: Hallo, ich habe zumindest bei einer ersten Suche noch nichts zu dem Thema gefunden. Ich habe folgendes Problem: Eine neue FHS-180 wurde letzte...
    • Wolf FHS-280-HE

      Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
    • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

      Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
    • heizstab in wolf topone einbauen

      heizstab in wolf topone einbauen: Guten Morgen, ich hätte an euch mal eine Frage. Wäre es theoretisch möglich, einen Heizstab in den Boiler einzubauen und den nebenbei mitlaufen...
    Oben