Heizer21
Experte
Threadstarter
- Mitglied seit
- 01.01.2021
- Beiträge
- 2.514
Hallo alle
Ich betreue hier mehrere moderne EFH Ferienhauser, die bei längerer Abwesenheit (1-3 Monate) möglichst tief angesengt werden sollen, so dass grade ein Frostschutz garantiert ist (ca. 8c im Haus).
Die dabei zu beachtenden Themen im Haus sind mir bekannt und müssen hier nicht besprochen werden.
Ich stelle beim Absenken fest, dass es extrem aufwendig ist, selbst hochwertige moderne Heizungssteuerungen für den dauerhaften tiefen Absenkbetrieb zu optimieren.
Um zB zu verhindern, dass eine Heizung (Gas, WP, Pellet, Öl, teilweise mit Wärmepuffer) bei einem Wärmebedarf von 2-3kW im Frostschutzbetrieb (Kesselleistung 25kW, tiefste Modulationsstuffe 15kW) ständig Takte, muss man die Heizung über Zeitsperren regeln, so dass das Haus zB nur an den kältesten Stunden am frühen morgen geheizt wird. Mit sich veränderden Aussentemperatur muss man diese Zeit dann deutlich verlängern oder verkürzen, was nur manuell möglich ist.
Auch ist es kaum möglich den Kessel dazu zu bekommen, nur auf tiefster Stufe zu modulieren, so dass er länger lauft bzw weniger taktet.
Viele Parameter lassen sich auch garnicht tief genug einstellen.
So ist es zB in einem Fall kaum möglich, über thermischen Kollektoren gewonnen Wärme bei tiefen Temperaturen ins Haus zu bringen, da sich der Vorlauf nicht tief genug einstellen lässt.
Ein weiteres Mega Problem ist, die Heizung kurz vor Bezug über mehrere Tage auf 100% Leistung zum laufen zu bekommen, bis die gewünschte Raumtemperatur erricht ist, unabhängig von der Aussentemperatur.
usw.
Kennt hier jemand eine Art universell einsetzbare Heizungssteuerung, die halbwegs einfach für einen Leihen zu bedienen ist, mit der man frei in die Tiefe des System eingreifen kann, die Einstellungen speichern kann und so einfach zwischen Langfristig Abgesenkt, Aufheizen und Normalbetrieb schalten kann?
Danke
H.
Ich betreue hier mehrere moderne EFH Ferienhauser, die bei längerer Abwesenheit (1-3 Monate) möglichst tief angesengt werden sollen, so dass grade ein Frostschutz garantiert ist (ca. 8c im Haus).
Die dabei zu beachtenden Themen im Haus sind mir bekannt und müssen hier nicht besprochen werden.
Ich stelle beim Absenken fest, dass es extrem aufwendig ist, selbst hochwertige moderne Heizungssteuerungen für den dauerhaften tiefen Absenkbetrieb zu optimieren.
Um zB zu verhindern, dass eine Heizung (Gas, WP, Pellet, Öl, teilweise mit Wärmepuffer) bei einem Wärmebedarf von 2-3kW im Frostschutzbetrieb (Kesselleistung 25kW, tiefste Modulationsstuffe 15kW) ständig Takte, muss man die Heizung über Zeitsperren regeln, so dass das Haus zB nur an den kältesten Stunden am frühen morgen geheizt wird. Mit sich veränderden Aussentemperatur muss man diese Zeit dann deutlich verlängern oder verkürzen, was nur manuell möglich ist.
Auch ist es kaum möglich den Kessel dazu zu bekommen, nur auf tiefster Stufe zu modulieren, so dass er länger lauft bzw weniger taktet.
Viele Parameter lassen sich auch garnicht tief genug einstellen.
So ist es zB in einem Fall kaum möglich, über thermischen Kollektoren gewonnen Wärme bei tiefen Temperaturen ins Haus zu bringen, da sich der Vorlauf nicht tief genug einstellen lässt.
Ein weiteres Mega Problem ist, die Heizung kurz vor Bezug über mehrere Tage auf 100% Leistung zum laufen zu bekommen, bis die gewünschte Raumtemperatur erricht ist, unabhängig von der Aussentemperatur.
usw.
Kennt hier jemand eine Art universell einsetzbare Heizungssteuerung, die halbwegs einfach für einen Leihen zu bedienen ist, mit der man frei in die Tiefe des System eingreifen kann, die Einstellungen speichern kann und so einfach zwischen Langfristig Abgesenkt, Aufheizen und Normalbetrieb schalten kann?
Danke
H.