Vaillant eBUS Problem

Diskutiere Vaillant eBUS Problem im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich habe das Problem, dass weder am VRC 720/2 sensoCOMFORT noch in der myVAILLANT App (VR 921 Internet-Kommunikationsmodul) Energiedaten angezeigt...

glady

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2022
Beiträge
28
Ich habe das Problem, dass weder am VRC 720/2 sensoCOMFORT noch in der myVAILLANT App (VR 921 Internet-Kommunikationsmodul) Energiedaten angezeigt werden.

In der App ist "WÄRMEERZEUGER" einfach nur leer.

Das sind die Komponenten:
VR 71 Mischermodul -eBUS
VRC 720/2 sensoCOMFORT -eBUS
VR 921 Internet-Kommunikationsmodul -eBUS
VC ecoTEC 206 /4-7 exclusiv (14-27kW CO-Sen) -eBUS
Solarstation auroFLOW VMS 70 -KEIN eBUS
Solar Schichtenspeicher VIH-S-400 -KEIN eBUS

VR71, VRC 720/2, VR 921 und VC ecoTEC 206 sind parallel über eBUS verbunden (mit WAGO Klemmen).

In der Anleitung von der VR 71 steht "eBUS-Klemme - Bei Anschluss auf Polung achten!"

In der App wird bei Wärmeerzeuger nichts angezeigt.

Könnte die falsche Polung die Ursache dafür sein?

Installiert wurde nach Schema "0020280010". Für eBUS wurden Kabel mit 0,75mm² Querschnitt verwendet.


IMG-1473.jpg
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.738
Servus,

im meinem 2002tii aus 1967war leider die AppleCarplayApp auch recht nutzlos. ScheißglumpverrecktsBMWmistding....

Energiedaten vom WE geht erst ab Generation /5-5 also dem Nachfloger deines 206/4-7.

Klassischer F.50 -kein eBus Problem

VG
 

glady

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2022
Beiträge
28
Servus,

im meinem 2002tii aus 1967war leider die AppleCarplayApp auch recht nutzlos. ScheißglumpverrecktsBMWmistding....

Energiedaten vom WE geht erst ab Generation /5-5 also dem Nachfloger deines 206/4-7.

Klassischer F.50 -kein eBus Problem

VG
Vielen Dank für die Info! Sowas hatte ich schon befürchtet :-(. Dein Beispiel war sehr gut, ich hab's sofort verstanden :) .
Ist es irgendwie möglich die 206/4-7 "upzugraden" (z.B. neuere Platine, neue Software einspielen lassen, o.ä.).
Weil eBUS Anschluss ist ja vorhanden.

Ich hätte noch eine Frage zur Regelung des Warmwassers. Wäre es möglich zu sagen, morgens Warmwasser z.B. 5:30-6:30, 45 Grad.
Und 13:00-21:00 Uhr 70 Grad über die Solarthermie?

Und noch eine Frage hätte ich :). Gibt es einen universellen Smart-Temperaturfühler (mit WLAN), den ich beim Solarspeicher zusätzlich mit einstecken könnte?
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.738
Servus,

nein, kein "Update" möglich.

- genau so machen. 45°C müssen zum Morgenbad anliegen - dann darf die ST-Anlage sich austoben und wenn am Folgetag 45plusX anliegen bleibt Gas aus, wenn nicht kommt das Gasgerät.

Einstellbar über WW -Ladeprogramm und Max. Temperatur am Speicher

VG
 

glady

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2022
Beiträge
28
Was ist der Unterschied zwischen der eingestellten Temperatur über die App (also die 45 Grad) und dem WW-Ladeprogramm?
 
Thema:

Vaillant eBUS Problem

Vaillant eBUS Problem - Ähnliche Themen

  • VR720 und Vaillant uniSTOR Exclusiv VIH RW 300/3 BR - Koppelung über Ebus?

    VR720 und Vaillant uniSTOR Exclusiv VIH RW 300/3 BR - Koppelung über Ebus?: Ich habe eine neue Wärmepumpe installiert bekommen. Diese besteht aus folgenden Komponenten - aroTHERM plus VWL 55/6 A S2 - Hydraulikstation VWZ...
  • Vaillant ecoTEC wo befindet sich die eBUS Klemme

    Vaillant ecoTEC wo befindet sich die eBUS Klemme: Hallo, Wo befindet sich bei der Vaillant ecoTEC plus die Klemme "BUS"? Für den Anschluss des Reglers VRC 720 soll dieser mit der Klemme BUS...
  • eBus für VAILLANT Wärmepumpen-Set aroTHERM + VWL127/5IS

    eBus für VAILLANT Wärmepumpen-Set aroTHERM + VWL127/5IS: Hallo zusammen, wir haben nun seit einer Woche unsere Wärmepumpe am laufen und sind erstmal zufrieden. Da ich selber mein Haus über KNX bediene...
  • eBus Verbindungen bei Hybridanlage Vaillant und VR 921

    eBus Verbindungen bei Hybridanlage Vaillant und VR 921: Da bin ich wieder:) Meine Vaillant Arotherm Plus 75/6, MEH 97/6, der Pufferspeicher, sowie die Gastherme ecoTEC plus VC 15 CS/1-5 sind installiert...
  • Vaillant eBUS Problem bei Regler auroMATIC620 mit Wandheizgerät ecoTEC exclusiv VC 206/4-7

    Vaillant eBUS Problem bei Regler auroMATIC620 mit Wandheizgerät ecoTEC exclusiv VC 206/4-7: Hallo, 2010 habe ich eine neue Heizungsanlage installieren lassen (Vaillant, Gas Wandheizgerät ecoTEC exclusiv VC 206/4-7 und Regler VRS620...