dieter80
Threadstarter
- Mitglied seit
- 20.03.2017
- Beiträge
- 2
Hallo,
ich habe einen merkwürdigen Wärmeverlust an meinem Brauchwasserspeicher. Ich habe eine Buderus WP mit einem Logalux SH 300 EW Warmwasserspeicher.
Ich habe vor einigen Tagen Optimierungen am Systemvorgenommen. Im Wesentlichen habe ich die Hysterese für das Brauchwasser auf 5°erhöht (war zuvor merkwürdigerweise auf 2°) und die Zirkulationspumpe für Brauchwasseran unsere Anwesenheitszeiten angepasst. Heute wollte ich einfach mal prüfen, wie oftder Verdichter nun lief, um Warmwasser zu erzeugen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Warmwasserspeicherzwischen 03:13 Uhr (kurz vorher wurde geladen) und 05:37 Uhr von 46,7° auf 44°abgefallen ist. D.h. 2,7° in ca. 2,5 Std. und somit 1,08°/Std. Normalerweisebeträgt der Verlust ca. 0,3°/Std. (z.B. bei Nachtzeiten, wenn kein Verbrauch undkeine Zirkulation stattfindet). In der oben beschriebenen Zeit fand ebenfallskein Verbrauch statt. Auch die Zirkulationspumpe war zu dieser Zeit aus. Wieist dieser Wärmeverlust zu erklären? Mir ist auch zuvor schon hin und wiederaufgefallen, dass der Temperaturverlust selbst zu Zeiten, zu denen keinVerbrauch stattfindet (und auch keine Zirkulationspumpe läuft) nicht immer konstantist. Da die Hysterese allerdings bei 2° lag (warum auch immer), ist das nichtso direkt ins Auge gefallen.
Die Dämmeigenschaften des Warmwasserspeichers können nichtplötzlich ab- und dann wieder zunehmen. Eine Entnahme fand zu dieser Zeit definitivnicht statt (die Abnahme zu dieser Zeit war auch sehr konstant). Einzige Erklärungwäre ein Defekt im Dreiwegeventil. D.h. das Dreiwegeventil schließt evtl. nichtkorrekt. Gemäß den Log-Daten ist das Dreiwegeventil zu den genannten Zeiten aufden Heizungsspeicher gestellt.
Im Anhang befindet sich ein Diagramm, dass dieWarmwassertemperatur (blau) und die Vorlauftemperatur (rot) zeigt.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke und viele Grüße
Dieter
ich habe einen merkwürdigen Wärmeverlust an meinem Brauchwasserspeicher. Ich habe eine Buderus WP mit einem Logalux SH 300 EW Warmwasserspeicher.
Ich habe vor einigen Tagen Optimierungen am Systemvorgenommen. Im Wesentlichen habe ich die Hysterese für das Brauchwasser auf 5°erhöht (war zuvor merkwürdigerweise auf 2°) und die Zirkulationspumpe für Brauchwasseran unsere Anwesenheitszeiten angepasst. Heute wollte ich einfach mal prüfen, wie oftder Verdichter nun lief, um Warmwasser zu erzeugen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Warmwasserspeicherzwischen 03:13 Uhr (kurz vorher wurde geladen) und 05:37 Uhr von 46,7° auf 44°abgefallen ist. D.h. 2,7° in ca. 2,5 Std. und somit 1,08°/Std. Normalerweisebeträgt der Verlust ca. 0,3°/Std. (z.B. bei Nachtzeiten, wenn kein Verbrauch undkeine Zirkulation stattfindet). In der oben beschriebenen Zeit fand ebenfallskein Verbrauch statt. Auch die Zirkulationspumpe war zu dieser Zeit aus. Wieist dieser Wärmeverlust zu erklären? Mir ist auch zuvor schon hin und wiederaufgefallen, dass der Temperaturverlust selbst zu Zeiten, zu denen keinVerbrauch stattfindet (und auch keine Zirkulationspumpe läuft) nicht immer konstantist. Da die Hysterese allerdings bei 2° lag (warum auch immer), ist das nichtso direkt ins Auge gefallen.
Die Dämmeigenschaften des Warmwasserspeichers können nichtplötzlich ab- und dann wieder zunehmen. Eine Entnahme fand zu dieser Zeit definitivnicht statt (die Abnahme zu dieser Zeit war auch sehr konstant). Einzige Erklärungwäre ein Defekt im Dreiwegeventil. D.h. das Dreiwegeventil schließt evtl. nichtkorrekt. Gemäß den Log-Daten ist das Dreiwegeventil zu den genannten Zeiten aufden Heizungsspeicher gestellt.
Im Anhang befindet sich ein Diagramm, dass dieWarmwassertemperatur (blau) und die Vorlauftemperatur (rot) zeigt.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke und viele Grüße
Dieter
Anhänge
-
107,1 KB Aufrufe: 542