teiln999
Threadstarter
Hallo zusammen,
seit 1996 betreibe ich in meinem Haus 2 Mischerkreise mit dem KN45-7D23. Fast nie hatte ich Probleme. Im Zuge der geschürten Angst beim Gaspreis habe ich mir eine hydraulische Weiche einbauen lassen um einen weiteren Wärmeerzeuger mit betreiben zu können.
Vorher gab es Heizkreis B & C, mit jeweils einem 3-Wege Mischer und einer Pumpe mit Vorlauffühlern hinter den jeweiligen Pumpen und einer Speicherladepumpe.
Nun hat der KN45 eine Kesselkreispumpe bekommen, die das Wasser durch die hydraulische Weiche pumpt. Die Mischerkreise mit den jeweiligen Pumpen holen sich das Heizwasser aus der hydraulischen Weiche, ebenso die Speicherladepumpe. An der hydraulischen Weiche gibt es derzeit keinen Vorlauffühler!
Nun zu meinem Effekt.
Fehlt mir hier zwingend noch ein Tauchfühler in der hydraulischen Weiche und wo schließe ich den dann an, damit die KKP anfährt und der Kessel wieder Energie liefert? Zur zeit habe ich die Umgehungslösung - lange Nachlaufzeit der KKP - gewählt, aber das kann ja nicht richtig sein?
Ich würde mich sehr über eure Rückmeldungen freuen.
Viele Grüße
seit 1996 betreibe ich in meinem Haus 2 Mischerkreise mit dem KN45-7D23. Fast nie hatte ich Probleme. Im Zuge der geschürten Angst beim Gaspreis habe ich mir eine hydraulische Weiche einbauen lassen um einen weiteren Wärmeerzeuger mit betreiben zu können.
Vorher gab es Heizkreis B & C, mit jeweils einem 3-Wege Mischer und einer Pumpe mit Vorlauffühlern hinter den jeweiligen Pumpen und einer Speicherladepumpe.
Nun hat der KN45 eine Kesselkreispumpe bekommen, die das Wasser durch die hydraulische Weiche pumpt. Die Mischerkreise mit den jeweiligen Pumpen holen sich das Heizwasser aus der hydraulischen Weiche, ebenso die Speicherladepumpe. An der hydraulischen Weiche gibt es derzeit keinen Vorlauffühler!
Nun zu meinem Effekt.
- Nach Zeitsteuerung heizt der Kessel hoch, die KKP läuft an und pumpt durch die hydraulische Weiche. Bei Erreichen der Kessel max. Temp. schaltet dieser ab.
- Nach Erreichen einer bestimmten Kesseltemperatur öffnen die Mischer und die Pumpen von Kreis B & C laufen an.
- Die KKP schaltet nach einer bestimmten Nachlaufzeit ab. Der Kessel befindet sich im Temperaturbereich zwischen min. und max. (z.B. 60 Grad) Kesseltemperatur.
- Die Pumpen von Kreis B & C laufen weiter und ziehen aus der hydraulischen Weiche die Restenergie.
- Irgendwann ist das Wasser im Kreislauf hydraulische Weiche zu den Mischerkreisen nur noch 30 Grad, aber der Kessel hat immer noch 60 Grad, die KKP läuft deshalb ja nicht.
Fehlt mir hier zwingend noch ein Tauchfühler in der hydraulischen Weiche und wo schließe ich den dann an, damit die KKP anfährt und der Kessel wieder Energie liefert? Zur zeit habe ich die Umgehungslösung - lange Nachlaufzeit der KKP - gewählt, aber das kann ja nicht richtig sein?
Ich würde mich sehr über eure Rückmeldungen freuen.
Viele Grüße