Junkers ZR 18-2 KDE23 schaltet mit FR50 nicht in Absenkbetrieb

Diskutiere Junkers ZR 18-2 KDE23 schaltet mit FR50 nicht in Absenkbetrieb im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Die Heizung Junkers ZR 18-2 KDE23 ist zwar nicht mehr die jüngste. Ich möchte sie aber vor Anzünden des Kachelofens morgens einige Stunden für Bad...

altkanonist

Threadstarter
Mitglied seit
06.05.2015
Beiträge
14
Die Heizung Junkers ZR 18-2 KDE23 ist zwar nicht mehr die jüngste. Ich möchte sie aber vor Anzünden des Kachelofens morgens einige Stunden für Bad und Wohnzimmer nutzen.
Die Heizung reagiert nicht auf den programmierten Absenkbetrieb. Nach der eingestellten Zeit für den Absenkbetrieb heizt sie weiter. Auf dem Display wird aber die eingestellte Uhrzeit und Temperatur und auto für Absenk- (Spar-)Betrieb angezeigt (mit dem Halbmondzeichen).
Wenn man die Heizung manuell am Hauptschalter der Heiztherme ausschaltet und dann nach Stunden bei abgekühltem Vorlauf wieder einschaltet, ist alles in Ordnung. Sie bleibt (nach kurzem Anspringen) aus, entsprechend der eingestellten Absenktemperatur, da es im Raum ja wärmer ist. Sie springt auch dann morgens richtig zur eingestellten Uhrzeit wieder an.
Ich hatte schon von dem analogen TRQ21 auf dieses FR50 gewechselt. Beide haben die gleichen Anschlussklemmen 1,2,4 und sind beide für die Junkers ZR-18-2 geeignet. Aber beide schalten nicht in den Sparbetrieb.
Wo kann da der Fehler liegen?
 

altkanonist

Threadstarter
Mitglied seit
06.05.2015
Beiträge
14
Ich habe eine Absenktemperatur von 10°C eingegeben, was bei einer eingebenen Normalbetriebtemperatur von 21°C ja eigentlich Heizung aus bedeutet
 

Anhänge

altkanonist

Threadstarter
Mitglied seit
06.05.2015
Beiträge
14
Ich meine auch in diesem Forum gelesen zu haben, dass das FR50 für die Junkers -2 Thermen 1. Wahl für direkte Raumsteuerung ist, wenn einem eine Schaltung pro Tag und für alle Tage gleiche Schaltzeiten reichen
Viele Junkers Heizthermen ZR 18-2 wurden, wenn sie ohne Außenfühler nur über Raumthermostat gesteuert wurden, damals mit dem analogen Raumthermostat TRQ21 installiert. FR50 soll der direkte spätere Ersatz für das FR50 sein
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Junkers ZR 18-2 KDE23 schaltet mit FR50 nicht in Absenkbetrieb

Junkers ZR 18-2 KDE23 schaltet mit FR50 nicht in Absenkbetrieb - Ähnliche Themen

  • Junkers ZWR 18-5, Heizungsregler auf 0 (Sommer), heizt aber trotzdem

    Junkers ZWR 18-5, Heizungsregler auf 0 (Sommer), heizt aber trotzdem: Guten Morgen. Ich habe eine ZWR 18-5 AE23 Therme und eine FR 100 Regelung. Den Regler für die Vorlauftemperatur der Heizung habe ich auf 0...
  • Kombitherme Junkers Bosch HG15/2 WK-19 E - Service Leuchte leuchtet Rot

    Kombitherme Junkers Bosch HG15/2 WK-19 E - Service Leuchte leuchtet Rot: Hallo zusammen, habe vor einigen Tagen eine neue Kombitherme (wie oben beschrieben) bekommen. Der Rauchfangkehrer hat diese auch schon...
  • IP-Modul für Bosch Junkers Supradur Compact-O

    IP-Modul für Bosch Junkers Supradur Compact-O: Guten Tag miteinander. Ich schreibe hier, weil ich bei meiner Heizungsfirma nicht weitergekommen bin. Vielleicht hilft mir dein Fachwissen weiter...
  • Junkers mini 8 KE 23

    Junkers mini 8 KE 23: Hallo, ich bin neu und hoffe auf Hilfe. In einer Mietwohnung habe ich eine Mini 8 KE 23 (ca.28 Jahre) verbaut, die in letzter Zeit "spinnt". Der...
  • sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83

    sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83: Hallo Zusammen, guten Abend! Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Wir haben eine Heiztherme ZBS 16/83 von Junkers. Seit einiger Zeit...
  • Ähnliche Themen

    Oben