Sduran38
Threadstarter
Hallo zusammen,
nach dem letzten erstellten Beitrag sollte ich einen hydraulischen Abgleich duchführen um in allen Räume eine gleichmäßige Raumtemperatur zu bekommen.
Das aktuelle Problem ist, dass ich die Durchflussmenge am Flowmeter bei einigen Heizkreisen keinerlei erhöhen kann wenn alle Heizkreise offen sind.
Im Zuge dessen können kaum die ausgerechneten Durchflussmengen erreicht werden.
Wenn ich lediglich den Heizkreis eines Raumes (beispielsweise Kinderzimmer 1) offen habe, kann ich die Durchflussmenge auf 2,3 einstellen. Wenn alle Heizkreise offen sind, geht die Durchflussmenge des Kinderzimmers auf ca. 1,3/1,4 und habe im Anschluss versucht auf 2,3 zu erhöhen jedoch war es bei 1,8 Schluss.
Das Problem ist dann, wenn andere Räume die Soll-Temperatur erreichen, erhöht sich die Durchflussmenge somit auf Max da der Flowmeter komplett aufgedreht ist.
Ich habe die Pumpenstufe von 2 auf 3 erhöht jedoch herrscht das Problem nach ca. 24 Stunden weiterhin. Die Heizkreise erreichen nicht die berechneten Durchflussmengen.
Folgendermaßen bin ich angegangen:
- Erstmal Durchflussmenge pro Raum eingestellt (die restlichen Heizkreise waren geschlossen), ging super, habe die Soll Durchflussmengen erreichen können
- Alle Ventile geöffnet bzw. alle Raumthermostate auf 30Grad eingestellt, dann gingen alle Durchflussmengen halt runter und habe versucht zu erhöhen jedoch ohne Erfolg.
- Nach 24 Stunden waren genau die Räume zu kalt, die sich nicht erhöht haben lassen (Kinderzimmer 1 und Bad).
Möchte eigentlich überall 20° RT haben außer WZ und Küche, da am liebsten 21°.
Alle Rohrlängen sind fast überall gleich, so 100m, lediglich Badezimmer mit ca. 55m.
Paar Eckdaten:
- Bungalow mit 106qm Wohnfläche aus der 60er Jahre, 24cm&36er Mauerwerk mit Klinkerfassade, Fenster sind 2fach verglast aus 1980, Flachdach (14cm Dämmung im Jahre 2001)
- Gaskassel Vaillant VKS 16/6 -2 XE (16KW Heizleistung) für FBH und Warmwasseraufbereitung (120l) aus dem Jahr 1995
- Heizkurve aktuell auf 2, VL bei 0AT so ca. 35-36 Grad
- 3 Wege-Mischer mit Wilo 25/6, ist auf Konstant und Pumpenleistung normalerweise immer auf 2, gestern auf 3 eingestellt, Handregler auf 3=41Grad (von 1 = 25Grad bis 5=55Grad)
- Fußbodenheizung komplett EG (106qm) mit 11 Heizkreisen, verlegt Juli 2022, Verlegabstand 10cm, Alle Räume verfügen über eigene Thermostate (Einzelraumregelung),
Was könnte denn die Ursache sein, dass ich nicht die ausgerechneten Durchflussmengen erreiche? Pumpe zu schwach? Luft im System?
Heizungsrohr zwischen Kessel und Heizkreisverteiler ist 22er.
Jetzt einfach die anderen Räume reduzieren und die kalten Räume erhöhen würde auch eigentlich nicht Sinn machen oder? Ziel ist ja die Soll-Durchflussmengen zu erreichen und im Nachhinein vlt. noch die Heizkurve etwas zu senken.
Paar Fotos sind angehängt.
Ich freue mich auf die aufschlussreichen Feedbacks.
viele Grüße
nach dem letzten erstellten Beitrag sollte ich einen hydraulischen Abgleich duchführen um in allen Räume eine gleichmäßige Raumtemperatur zu bekommen.
Das aktuelle Problem ist, dass ich die Durchflussmenge am Flowmeter bei einigen Heizkreisen keinerlei erhöhen kann wenn alle Heizkreise offen sind.
Im Zuge dessen können kaum die ausgerechneten Durchflussmengen erreicht werden.
Wenn ich lediglich den Heizkreis eines Raumes (beispielsweise Kinderzimmer 1) offen habe, kann ich die Durchflussmenge auf 2,3 einstellen. Wenn alle Heizkreise offen sind, geht die Durchflussmenge des Kinderzimmers auf ca. 1,3/1,4 und habe im Anschluss versucht auf 2,3 zu erhöhen jedoch war es bei 1,8 Schluss.
Das Problem ist dann, wenn andere Räume die Soll-Temperatur erreichen, erhöht sich die Durchflussmenge somit auf Max da der Flowmeter komplett aufgedreht ist.
Ich habe die Pumpenstufe von 2 auf 3 erhöht jedoch herrscht das Problem nach ca. 24 Stunden weiterhin. Die Heizkreise erreichen nicht die berechneten Durchflussmengen.
Folgendermaßen bin ich angegangen:
- Erstmal Durchflussmenge pro Raum eingestellt (die restlichen Heizkreise waren geschlossen), ging super, habe die Soll Durchflussmengen erreichen können
- Alle Ventile geöffnet bzw. alle Raumthermostate auf 30Grad eingestellt, dann gingen alle Durchflussmengen halt runter und habe versucht zu erhöhen jedoch ohne Erfolg.
- Nach 24 Stunden waren genau die Räume zu kalt, die sich nicht erhöht haben lassen (Kinderzimmer 1 und Bad).
Raum | Heizkreis | Durchfluss Soll | Durchfluss IST | Raumtemperatur nach 24 Stunden |
Wohnzimmer | 3 Heizkreise | 1,8 | 1,6 | 21,4° |
Küche / Esszimmer | 3 Heizkreise | 1,7 | 1,5 | 21,4° |
Kinderzimmer 1 | 1 Heizkreis | 2,3 | 1,8 | 20,1° |
Schlafzimmer | 2 Heizkreise | 2 | 1,8 | 21,4° |
Kinderzimmer 2 (Büro) | 1 Heizkreis | 2,3 | 1,7 | 21,4° |
Bad | 1 Heizkreis | 1,2 | 1,2 | 19,8 |
Möchte eigentlich überall 20° RT haben außer WZ und Küche, da am liebsten 21°.
Alle Rohrlängen sind fast überall gleich, so 100m, lediglich Badezimmer mit ca. 55m.
Paar Eckdaten:
- Bungalow mit 106qm Wohnfläche aus der 60er Jahre, 24cm&36er Mauerwerk mit Klinkerfassade, Fenster sind 2fach verglast aus 1980, Flachdach (14cm Dämmung im Jahre 2001)
- Gaskassel Vaillant VKS 16/6 -2 XE (16KW Heizleistung) für FBH und Warmwasseraufbereitung (120l) aus dem Jahr 1995
- Heizkurve aktuell auf 2, VL bei 0AT so ca. 35-36 Grad
- 3 Wege-Mischer mit Wilo 25/6, ist auf Konstant und Pumpenleistung normalerweise immer auf 2, gestern auf 3 eingestellt, Handregler auf 3=41Grad (von 1 = 25Grad bis 5=55Grad)
- Fußbodenheizung komplett EG (106qm) mit 11 Heizkreisen, verlegt Juli 2022, Verlegabstand 10cm, Alle Räume verfügen über eigene Thermostate (Einzelraumregelung),
Was könnte denn die Ursache sein, dass ich nicht die ausgerechneten Durchflussmengen erreiche? Pumpe zu schwach? Luft im System?
Heizungsrohr zwischen Kessel und Heizkreisverteiler ist 22er.
Jetzt einfach die anderen Räume reduzieren und die kalten Räume erhöhen würde auch eigentlich nicht Sinn machen oder? Ziel ist ja die Soll-Durchflussmengen zu erreichen und im Nachhinein vlt. noch die Heizkurve etwas zu senken.
Paar Fotos sind angehängt.
Ich freue mich auf die aufschlussreichen Feedbacks.
viele Grüße
Anhänge
-
435 KB Aufrufe: 286
-
519,9 KB Aufrufe: 250
-
488,2 KB Aufrufe: 318
-
384,7 KB Aufrufe: 275
-
395 KB Aufrufe: 235