Hallo erst einmal ;-)
Danke schon jetzt einmal für die Rückmeldungen auf meine Fragestellung.
Ich habe aktuell Probleme mit meiner DeDietrich Ölheizung.
Der Brenner geht immer wieder auf Störung. Die letzte Brennerwartung war erst vor ein paar Monaten.
Brennerwartung:
Der Servicetechniker der vor ein paar Tagen vor Ort war, meinte nach einer Prüfung des Brenners, dass aus seiner Sicht zwei Ursachen in Betracht kommen.
1. Magnetspule an der Pumpe (Danfoss Magnetspulen-Set)--> Diese wurde getauscht
2. Magnetventil im Tankraum (in der Öl-Zuleitung) --> Wurde noch nicht getauscht
Gemessen wurden vor bzw. nach dem Tausch "nur" die Abgaswerte, sonst wurde nicht weiteres geprüft.
Das Problem mit den Brennerstörungen besteht nach Tausch der Magnetspule leider noch immer. Ich habe die Brennerstörmeldung (230V Ausgang für Störlampe) jetzt auf einen Logger angeschlossen um zu sehen wie lange der Brenner läuft nach einer Quittierung (Taste vorne). Letztens ist der Brenner ca. 2h gelaufen (wie oft er dabei neu gestartet hat kann ich leider nicht sagen) bis die Meldung wieder da war.
Bei den Fehlermeldungen im Display (zweite Ebene) sind keine Meldungen vorhanden.
Zum Test habe ich im Handbetrieb, nach Quittierung der Störmeldung, die Soll Temperatur hoch und runter gestellt, so dass der Brenner mehrfach Gestartet-Gestoppt-Gestartet-... hat, jedes Mal ist der Brenner ohne Probleme wieder angesprungen.
Bevor ich jetzt das Magnetventil tausche bzw. tauschen lasse (je nachdem ob ich das baugleiche selbst finde), frage ich mich, ob es tatsächlich daran liegen kann.
Was für mich nicht dafür spricht, ist folgendes: Drehe ich das Ventil kurz vor dem Automatischen Heizölentlüfter ab (während der Brenner läuft) sinkt der Ölstand langsam, drehe ich das das Ventil wieder auf, strömt die fehlende Menge sofort wieder nach, d.h. doch die Ölzufuhr sollte in Ordnung sein, oder nicht?
Bevor jetzt einfach alles möglich getauscht wird, was kann ich selbst noch prüfen? Elektrotechnik ist mir bekannt, also Messungen kann ich ohne Probleme selbst durchführen
Macht es Sinn den Filter (sieht eigentlich gut aus) im Heizölentlüfter zu reinigen oder zu tauschen?
Nachtrag:
Ich habe eine Minunte nach dem erneuten Auftreten der Brennerstörung (ob diese im laufenden Betrieb "Brenner aktiv" oder bei einem Neustart gekommen ist, weiß ich leider noch nicht) direkt die Brennerentstörtaste gedrückt. Der Brenner hat dann mehrfach nicht gestartet, die Lüftung ist losgelaufen und sobald es zum "Zünden" gekommen wäre, ist die Störung aufgetreten. Nach dem 8ten Zyklus (Entstörtaste - Lüftung - ...) hat der Brenner dann wieder gestartet und ist das bis zum Erreichen der Soll Brennertemperatur 22min ohne Probleme gelaufen.
Danke schon jetzt einmal für die Rückmeldungen auf meine Fragestellung.
Ich habe aktuell Probleme mit meiner DeDietrich Ölheizung.
Der Brenner geht immer wieder auf Störung. Die letzte Brennerwartung war erst vor ein paar Monaten.
Brennerwartung:
- Zündelektrode ausgetauscht
- Düse ausgetauscht
- Alle relevanten Teile gereinigt
- Abgasmessung mit Einstellung
Der Servicetechniker der vor ein paar Tagen vor Ort war, meinte nach einer Prüfung des Brenners, dass aus seiner Sicht zwei Ursachen in Betracht kommen.
1. Magnetspule an der Pumpe (Danfoss Magnetspulen-Set)--> Diese wurde getauscht
2. Magnetventil im Tankraum (in der Öl-Zuleitung) --> Wurde noch nicht getauscht
Gemessen wurden vor bzw. nach dem Tausch "nur" die Abgaswerte, sonst wurde nicht weiteres geprüft.
Das Problem mit den Brennerstörungen besteht nach Tausch der Magnetspule leider noch immer. Ich habe die Brennerstörmeldung (230V Ausgang für Störlampe) jetzt auf einen Logger angeschlossen um zu sehen wie lange der Brenner läuft nach einer Quittierung (Taste vorne). Letztens ist der Brenner ca. 2h gelaufen (wie oft er dabei neu gestartet hat kann ich leider nicht sagen) bis die Meldung wieder da war.
Bei den Fehlermeldungen im Display (zweite Ebene) sind keine Meldungen vorhanden.
Zum Test habe ich im Handbetrieb, nach Quittierung der Störmeldung, die Soll Temperatur hoch und runter gestellt, so dass der Brenner mehrfach Gestartet-Gestoppt-Gestartet-... hat, jedes Mal ist der Brenner ohne Probleme wieder angesprungen.
Bevor ich jetzt das Magnetventil tausche bzw. tauschen lasse (je nachdem ob ich das baugleiche selbst finde), frage ich mich, ob es tatsächlich daran liegen kann.
Was für mich nicht dafür spricht, ist folgendes: Drehe ich das Ventil kurz vor dem Automatischen Heizölentlüfter ab (während der Brenner läuft) sinkt der Ölstand langsam, drehe ich das das Ventil wieder auf, strömt die fehlende Menge sofort wieder nach, d.h. doch die Ölzufuhr sollte in Ordnung sein, oder nicht?
Bevor jetzt einfach alles möglich getauscht wird, was kann ich selbst noch prüfen? Elektrotechnik ist mir bekannt, also Messungen kann ich ohne Probleme selbst durchführen
Macht es Sinn den Filter (sieht eigentlich gut aus) im Heizölentlüfter zu reinigen oder zu tauschen?
Nachtrag:
Ich habe eine Minunte nach dem erneuten Auftreten der Brennerstörung (ob diese im laufenden Betrieb "Brenner aktiv" oder bei einem Neustart gekommen ist, weiß ich leider noch nicht) direkt die Brennerentstörtaste gedrückt. Der Brenner hat dann mehrfach nicht gestartet, die Lüftung ist losgelaufen und sobald es zum "Zünden" gekommen wäre, ist die Störung aufgetreten. Nach dem 8ten Zyklus (Entstörtaste - Lüftung - ...) hat der Brenner dann wieder gestartet und ist das bis zum Erreichen der Soll Brennertemperatur 22min ohne Probleme gelaufen.
Zuletzt bearbeitet: