Klemm
Threadstarter
- Mitglied seit
- 30.05.2021
- Beiträge
- 4
Hallo zusammen,
Zunächst einmal hoffe ich, dass es Euch gut geht !
Ich hoffe auf Anregungen und Hilfe mit einer Brötje Heizung - und bedanke mich im voraus schon einmal bei Euch für die Mühen.
Grundsätzliche Angaben:
* Einfamilienhaus mit 2 Stockwerken
* EG Fußbodenheizung, OG Heizkörper
* Baujahr 1998
Brötje Ölheizung LOGOBLOC-UNIT
Kessel-Typ LSL - UG 20
Brennertyp 0-41-1U
Eurocontrol K
KEIN Raumgerät vorhanden
Automatikprogramm vom 05:40 Uhr bis 22:40 Uhr eingestellt. Uhrzeit und Datum stimmen.
Wasserdruck 2 bar vorhanden
Folgende Thematik:
Im Mai 2021 waren jetzt ja noch einige kalte Tage und ich beobachte folgenden Fehler: Das Haus ist morgens kalt und die Heizung schaltet nicht ein, wenn Eurocontrol auf Automatik steht. Aktuelle Einstellungen siehe Bild - aufgenommen morgens um 06:21 Uhr. Alle Uhren stehen auf knapp über 20 Grad und das Haus ist kalt. Warmwasser funktioniert aber.
Jetzt kommt es: Wenn ich den Notschalter außen betätige, einmal bis 10 zähle und wieder einschalte, dann springt die Heizung kurz darauf an, und macht was sie soll. Es funktioniert alles und es wird auch warm im Haus.
Ebenfalls wenn man Brennerschalter UND Pumpenschalter auf Not/Handbetrieb schaltet. Dann läuft die Heizung wie gewohnt, wenn mann die Temperatur auf 62 Grad einstellt.
Habe allerdings beobachtet, dass sich folgendes Bild ergibt:
EG Vorlauf 60 Grad, Rücklauf 40 Grad
OG Vorlauf 60 Grad, Rücklauf 55 Grad
Im EG ( Fußbodenheizung ) ist die Spreizung ( habe ich mir angelesen ;-) ) doch relativ stark.
Wenn ich das mal als Laie so ausdrücken darf: Die Heizung bekommt morgens oder auch abends nicht den notwendigen "Kick" oder Information, dass sie einschalten soll.
Ich bin auch in der Eurocontrol die Parameter durchgegangen und alles stimmt soweit - bis auf Punkt 52 in der Heizungsfachmannebene:
52 Fühlertest:
0 = Kesselfühler B2 - 45 Grad
1 = Speicherfühler B3 - 45 Grad
2 = Vorlauffühler B10 - DIESER WERT STEHT AUF " ---" !!! Eventuell defekt ? Habe ich so etwas überhaupt installiert ?
3 = Aussentemperaturfühler B9 - 17,5 Grad
4 = Raumgerät A6 : ---
Habt Ihr mir hier einen guten Rat oder Empfehlung ! Bin für jeden Hinweis dankbar !
Vielen Dank und schönen Sonntag noch !
Grüße
Timo
Zunächst einmal hoffe ich, dass es Euch gut geht !
Ich hoffe auf Anregungen und Hilfe mit einer Brötje Heizung - und bedanke mich im voraus schon einmal bei Euch für die Mühen.
Grundsätzliche Angaben:
* Einfamilienhaus mit 2 Stockwerken
* EG Fußbodenheizung, OG Heizkörper
* Baujahr 1998
Brötje Ölheizung LOGOBLOC-UNIT
Kessel-Typ LSL - UG 20
Brennertyp 0-41-1U
Eurocontrol K
KEIN Raumgerät vorhanden
Automatikprogramm vom 05:40 Uhr bis 22:40 Uhr eingestellt. Uhrzeit und Datum stimmen.
Wasserdruck 2 bar vorhanden
Folgende Thematik:
Im Mai 2021 waren jetzt ja noch einige kalte Tage und ich beobachte folgenden Fehler: Das Haus ist morgens kalt und die Heizung schaltet nicht ein, wenn Eurocontrol auf Automatik steht. Aktuelle Einstellungen siehe Bild - aufgenommen morgens um 06:21 Uhr. Alle Uhren stehen auf knapp über 20 Grad und das Haus ist kalt. Warmwasser funktioniert aber.
Jetzt kommt es: Wenn ich den Notschalter außen betätige, einmal bis 10 zähle und wieder einschalte, dann springt die Heizung kurz darauf an, und macht was sie soll. Es funktioniert alles und es wird auch warm im Haus.
Ebenfalls wenn man Brennerschalter UND Pumpenschalter auf Not/Handbetrieb schaltet. Dann läuft die Heizung wie gewohnt, wenn mann die Temperatur auf 62 Grad einstellt.
Habe allerdings beobachtet, dass sich folgendes Bild ergibt:
EG Vorlauf 60 Grad, Rücklauf 40 Grad
OG Vorlauf 60 Grad, Rücklauf 55 Grad
Im EG ( Fußbodenheizung ) ist die Spreizung ( habe ich mir angelesen ;-) ) doch relativ stark.
Wenn ich das mal als Laie so ausdrücken darf: Die Heizung bekommt morgens oder auch abends nicht den notwendigen "Kick" oder Information, dass sie einschalten soll.
Ich bin auch in der Eurocontrol die Parameter durchgegangen und alles stimmt soweit - bis auf Punkt 52 in der Heizungsfachmannebene:
52 Fühlertest:
0 = Kesselfühler B2 - 45 Grad
1 = Speicherfühler B3 - 45 Grad
2 = Vorlauffühler B10 - DIESER WERT STEHT AUF " ---" !!! Eventuell defekt ? Habe ich so etwas überhaupt installiert ?
3 = Aussentemperaturfühler B9 - 17,5 Grad
4 = Raumgerät A6 : ---
Habt Ihr mir hier einen guten Rat oder Empfehlung ! Bin für jeden Hinweis dankbar !
Vielen Dank und schönen Sonntag noch !
Grüße
Timo
Anhänge
-
68,8 KB Aufrufe: 2.577
-
106,9 KB Aufrufe: 581