Allgemeine (grundsätzliche) Frage zur Funktionsweise eines Gaskombireglers

Diskutiere Allgemeine (grundsätzliche) Frage zur Funktionsweise eines Gaskombireglers im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen! Ich bin Martin aus dem Raum Frankfurt und durchforste schon seit Wochen das Internet. Nun bin ich immer wieder auf dieses Forum...

MartinFFM

Threadstarter
Mitglied seit
21.02.2024
Beiträge
5
Hallo zusammen!

Ich bin Martin aus dem Raum Frankfurt und durchforste schon seit Wochen das Internet. Nun bin ich immer wieder auf dieses Forum gestoßen und hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt:

Ich habe mal drei grundsätzliche Fragen zu einem Gaskombiregler an Euch:

Bei meiner 25 Jahre alten Rexola-Triferral mit 18 KW, war dieser nun defekt und wurde ersetzt (7833030).

Nach dem Einbau konnte dieser aber nicht unter 13mbar geregelt werden (Soll=12,3 mbar +/-0,4 mbar). Die Viessmann Hotline meinte: „dann ist der wohl kaputt“. Daraufhin wurde wieder ein neuer bestellt. Dieser zeigt aber dasselbe Fehlerbild.

Als Ursache wurde nun ein angeblich zu geringer (!) Fließdruck durch die Gaswerke diagnostiziert (18 mbar anstelle von mind. 20 mbar).

Das wiederum konnte aber durch die Gaswerke messtechnisch nicht nachvollzogen werden, der Fließdruck liegt bei 22-24 mbar, Ruhedruck 28mbar.

Frage:
  • Ist es möglich das ein potentiell zu geringer Fließdruck VOR dem Gaskombiregler zu einem zu hohen Fließdruck NACH dem Gaskombiregler führt (wenn dieser konstant auf Minimum steht)? Meiner Meinung nach müsste das umgekehrt sein.
  • Was könnte noch die Ursache sein, wenn der Gasdruck stimmt und das Ersatzteil das Richtige ist, jedoch nicht heruntergeregelt werden kann? Beim 15 KW Kessel müsste dies ja sogar auf 8,8 mbar heruntergeregelt werden…. (vollkommen undenkbar)
  • Nimmt die Heizung Schaden, wenn sie dauerhaft mit 1-2 mbar über dem zulässigen Druck betrieben wird? Meiner Logik nach geht das ja auch auf den Gasverbrauch (=höher). Wie sieht es mit CO2 aus?
Jetzt hat mir noch jemand den Wurm ins Ohr gesetzt, dass die Gasarmaturen auf eine Gasart justiert sind (H oder LL) und je nachdem, welches man hat, die Armatur auch noch umgerüstet werden muss... Aber all das sollte ja der Fachbetrieb selbst wissen... oder wie seht Ihr das?

Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen und bedanke mich schonmal im Voraus!

LG, Martin
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.406
Bei meiner 25 Jahre alten Rexola-Triferral mit 18 KW,
Erst einmal die Herstellnummer dieses Wärmeerzeugers, beginnend mit 7518xxxxxxxx. Sonst sind nur Spekulationen möglich.

Nach dem Einbau konnte dieser aber nicht unter 13mbar geregelt werden (Soll=12,3 mbar +/-0,4 mbar). Die Viessmann Hotline meinte: „dann ist der wohl kaputt“. Daraufhin wurde wieder ein neuer bestellt. Dieser zeigt aber dasselbe Fehlerbild.

Als Ursache wurde nun ein angeblich zu geringer (!) Fließdruck durch die Gaswerke diagnostiziert (18 mbar anstelle von mind. 20 mbar).
Laut dem Manual sollte der Anschlussdruck (Fließdruck) nicht unter 17,4 mbar und nicht höher 25 mbar liegen. Selcher Brennstoff liegt denn vor ? Erdgas E (früher H) oder Erdgas LL (früher L). ABER : Ist der Gaskombiregler denn überhaupt für diesen Gaskessel geeignet ?

Das wiederum konnte aber durch die Gaswerke messtechnisch nicht nachvollzogen werden, der Fließdruck liegt bei 22-24 mbar, Ruhedruck 28mbar.
Da könnte eine Langzeitmessung mittels eines vom Gasgrundversorgers (Netzbetreiber) installierten Gasdruckmessschreibers oder der versuchsweise Austausch des Hausdruckreglers helfen.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.406
ABER : Ist der Gaskombiregler denn überhaupt für diesen Gaskessel geeignet ?
Ja, laut Bestellnummer ist der Gaskombiregler (GKR) passend dazu. Welche Gassorte wird von dem vom Gasversorger geliefert ?
Ich habe eine Serviceanleitung gefunden, in der drei verschiedene Gasdüsen, abhängig der Gassorte, angegeben sind.
 
Zuletzt bearbeitet:

MartinFFM

Threadstarter
Mitglied seit
21.02.2024
Beiträge
5
Erst einmal die Herstellnummer dieses Wärmeerzeugers, beginnend mit 7518xxxxxxxx. Sonst sind nur Spekulationen möglich.
Danke für die Rückmeldung: Heizung: 7518402800174104
(Der alte Gaskombiregler hatte die Nummer: BM 76203059 9743, der neue hat die Nummer: 7833030)


Laut dem Manual sollte der Anschlussdruck (Fließdruck) nicht unter 17,4 mbar und nicht höher 25 mbar liegen. Selcher Brennstoff liegt denn vor ? Erdgas E (früher H) oder Erdgas LL (früher L). ABER : Ist der Gaskombiregler denn überhaupt für diesen Gaskessel geeignet ?
-> Laut der Anleitung der Heizung nicht unter 20mbar / H-Gas


Da könnte eine Langzeitmessung mittels eines vom Gasgrundversorgers (Netzbetreiber) installierten Gasdruckmessschreibers oder der versuchsweise Austausch des Hausdruckreglers helfen.
Die würden sogar die Zähler gleich mittauschen, das ist nicht das Problem, sie brauchen nur eine sinnvolle Argumentation. Der Fehler trat mit dem Einbau des neuen (Modell) des Gaskombireglers auf. Offen bleibt, warum eine Erhöhung des Fließdrucks VOR dem Gaskombiregler zu einem niedrigeren Fließdruck NACH dem Kombiregler führen soll, bei gleicher Einstallung (=minimum). Das konnte weder der Betrieb, noch der "Gasmann" erklären. Das klingt ja auch vollkommen unlogisch.
 

MartinFFM

Threadstarter
Mitglied seit
21.02.2024
Beiträge
5
@tricotrac: H-Gas Kann es sein, dass man je nach Gaskombiregler die Düsen wechseln muss? Das klingt sehr plausibel!
Gibt es einen Link zu den Anleitungen?
Danke für die Unterstützung!!!
 

G1967

Fachmann
Mitglied seit
30.08.2023
Beiträge
500
Nein. Bei dem Brenner sitzen die Düsen im Gasverteilrohr, die werden nur bei einer neuen Gasart getauscht. Der Kombiregler ist nur zu tauschen und einzustellen.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.406

MartinFFM

Threadstarter
Mitglied seit
21.02.2024
Beiträge
5
@G1967 @tricotrac

Danke erstmal für die Unterstützung!

2022 wurde (mit dem alten Gaskombiregler) der Düsendruck zuletzt geprüft und mit 12,3 mbar (gemäß Anleitung) bestätigt.
Jetzt mit neuer Gaskombiregler (mittlerweile schon dem 2. neuen) geht es nicht unter 13mbar und soll angeblich am zu niedrigen (!) Fließdruck liegen (was aber nicht stimmt, er liegt bei 22-24 mbar; die Heizung "verlangt" mind. 20mbar)

Heute nochmal mit dem Gasversorger telefoniert: Wir haben seit immer H-Gas (heisst jetzt E, soweit ich weiß)
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.406
Heute nochmal mit dem Gasversorger telefoniert: Wir haben seit immer H-Gas (heisst jetzt E, soweit ich weiß)
Korrekt. Dann sollten auch die entsprechenden Düsen im Brennerrohr sitzen. Mal ganz blöde gefragt : Der GKR wurde hoffentlich richtig herum eingebaut ?
 

MartinFFM

Threadstarter
Mitglied seit
21.02.2024
Beiträge
5
Korrekt. Dann sollten auch die entsprechenden Düsen im Brennerrohr sitzen. Mal ganz blöde gefragt : Der GKR wurde hoffentlich richtig herum eingebaut ?
Ja, der sitzt richtig herum. Ich hatte das tatsächlich auch hinterfragt, aber da ist eine eindeutige Kennzeichnung drauf.
Was mich ärgert ist, dass der regionale Kundendienst keinerlei Information herausrückt. Noch nicht einmal grundsätzliche.
Die Zentrale habe ich auch (erneut) angeschrieben, auch deren "Community". Auch hier "Schweigen im Walde". Schwache Leistung!

Da dies der erste Defekt nach 25 Jahren ist, wollte ich bis 2028 eigentlich nochmal eine neue Brennwertheizung von Viessmann einbauen. Das überlege ich mir im Moment aber nochmal stark....
 
Thema:

Allgemeine (grundsätzliche) Frage zur Funktionsweise eines Gaskombireglers

Allgemeine (grundsätzliche) Frage zur Funktionsweise eines Gaskombireglers - Ähnliche Themen

  • Allgemeine Frage zum Tausch dieser Kugelhähne

    Allgemeine Frage zum Tausch dieser Kugelhähne: Hallo liebes Forum, Vorab, ich bin Laie und ich habe nicht vor, selbst an meiner Anlage Hand anzulegen. Es handelt sich um reine...
  • Ölverbrauch - allgemeine Auskunft erbeten

    Ölverbrauch - allgemeine Auskunft erbeten: Hallo Ihr Lieben, bin neu im Forum und auch was das Thema "Ölheizung" angeht. Wir bewohnen seit kurzem ein Haus, ende 50er Jahre, im Keller...
  • Bosch Wärmepumpe / Allgemeines

    Bosch Wärmepumpe / Allgemeines: Guten Abend liebes Forum, mich bin „neu“ was das Thema Wärmepumpe betrifft. wir sind vor einem Jahr ins Haus gezogen und seitdem interessiert...
  • WLW196i-8ARE Einstellungen allgemein + Mischer

    WLW196i-8ARE Einstellungen allgemein + Mischer: Hallo zusammen, habe nun mehrere Themen zu der oben genannten WP durchgelesen und konnte noch nicht all meine Fragen lösen. Bei mir hat vor 4...
  • Alte Ölheizung (Niedertemperatur) und moderne Heizkörper bzw. Optimierung im Bestand allgemein

    Alte Ölheizung (Niedertemperatur) und moderne Heizkörper bzw. Optimierung im Bestand allgemein: Momentan verbaut sind Gliederheizkörper aus den 70er, Beispielbild: Da es früher oder später auf eine Wärmepumpe (oder eben eine...
  • Ähnliche Themen

    Oben